Habe das Problem das bei der Vitocal 200-A Die Fehlermeldung D7 auftritt dadurch geht die WP auf Störung und geht anders wie bei der D6 nicht mehr in Betrieb. Den Paddelschalter habe ich demontiert und überprüft Auch den Anschluss habe ich gespült und das Wasser in einen Eimer geleitet hier waren keine Rückstande sichtbar Die Inneneinheit geht direkt auf einen Vitocell 120 E mit Friwa ein Magnetit-Schlammabscheider ist im Rücklauf direkt an der Inneneinheit montiert Mindest Volumenstrom ist gegeben Da die Anlage richtig dimensioniert ist Kann der Fehler direkt am Paddelschalter liegen ? Oder ist es wie bei der D6 ein Software Bug ? Schemen ID: 4801938_ 2104_11
bei D7 erkennt die Regelung, dass der Strömungswächter zu beginn nicht geöffnet ist. Wenn der Kontakt am Strömungswächter dauerhaft geschlossen ist, dann muss er getauscht werden.