Hallo,

 

ich würde gerne die Kühlfunktion meiner Vitocal WP nutzen und wollte fragen, welche Komponenten in meinem Fall nachzurüsten sind. 

 

Hier meine Konfiguration:

 

WP: Vitocal 200-A (Seriennummer: 7549934801592118)

Heizwasser Pufferspeicher: Vitocell 100-E (Seriennummer: 7248307905250101)

WW Pufferspeicher: Vitocell 100-V (Seriennummer: 7554554916346103)

 

Besten Dank!

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo C_J,

 

du brauchst in jedem Fall einen Feuchteanbauschalter und zwei 3-Wege-Umschaltventile, damit der Pufferspeicher hydraulisch umfahren werden kann. Die Rohrleitung bis zum Feuchteanbauschalter muss zudem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

 

danke für deine Antwort. 

 

Wir haben drei Geschosse und jedes Geschoss hat einen eigen Heizkreisverteiler. Benötige ich an jedem HKV je einen Feuchteanbauschalter oder eicht einer und wenn ja wo platziere ich diesen dann am besten?

 

Gibt es ein Einbauschema, welches mein Heizungsbauer bei euch anfragen kann?

 

Besten Dank!

 

Es gibt auch passende Schemen dafür, die er über die für ihn zuständige Niederlassung erfragen kann. Ansonsten ist es das beste, wenn der Feuchteanbauschalter so nah wie möglich an den Heizkreisen sitzt. Da muss aber geprüft werden, wie dies umzusetzen ist. Benötigt wird mindestens einer und ich würde ihn dann so setzen, dass er noch am gemeinsamen Vorlauf sitzt. 

 

Viele Grüße
Flo