Hallo , habe fast alle Beiträge zu Smart Grid gelesen und komme trotzdem nicht weiter .
Problem: Leitung von WR zu WP gelegt , Modul ist eingebaut, WP bekommt Signal von WR bei PV Überschuss, im Display erschein Smart Grid ready!
Aber die WP nimmt keinen Strom für die Sollwert Anhebung des Warmwassers!
Verdrahtung ist wie in vielen Beiträgen angegeben von x3.1 auf 216.1
Lege ich auf 216.4 kommt der Hinweis C5 Evu Sperre.
Kann wer helfen ??
Danke
Hallo Peter70,
was meinst du damit, dass die Wärmepumpe keinen Strom abnimmt? Kommt es denn zu einer Sollwerterhöhung?
Viele Grüße
Flo
Servus Flo, nein es kommt zu keiner Sollwerterhöhung.
Es passiert gar nichts!
Ich habe z.B. 9Kw PV Überschuss, im Display erscheint Smart Grid Ready aber es passiert nichts . Ich habe weiter den selben Überschuss und auch die Temperatur bleibt gleich !
Die Parameter in
Codeebene 1 habe ich alle wie in vielen Deiner Beiträge beschrieben eingestellt!
die Kommunikationsleitung hängt auf 216.1
und auf dem Dritten Anschluss von rechts auf der x3.1 Ebene
LG Peter
Teil mir bitte einmal die Parametereinstellung der Smartgrid Gruppe mit und die vom Parameter 6007.
Viele Grüße
Flo
Was ist 6007??
LG Peter
Hab’s gefunden!
LG Peter
Danke, damit sollte die Sollwerterhöhung auch funktionieren. Mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn es funktionieren sollte, aber nicht klappt. Du gelangst dorthin, wenn du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. Teil mir auch noch den normalen Warmwasser-Sollwert mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, anbei die Anlagenübersicht !
Sollwert Warmwasser 48C
Einstellungen waren so wie ich es Dir gesendet habe , funktionieren tuts nicht (noch nicht, bin optimistisch)
LG Peter
Merkwürdig, von den Einstellungen her sollte es bei deiner Anlage in jedem Fall funktionieren. Leider habe ich hier keine Lösung für dich und empfehle daher, die Anlage einmal vor Ort überprüfen zu lassen. Die Beauftragung für einen Serviceeinsatz muss dein Fachbetrieb bei unserem Technischen Dienst vornehmen.
Viele Grüße
Flo