Kein warmwasser und Heizung 

IMG_0201.png
IMG_0202.png
3 ANTWORTEN 3

Hallo Ocak,

 

setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 202044360 bereit. 

 

Wurde bereits ein Notbetrieb über den Durchlauferhitzer durch deinen Fachbetrieb eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo 

 

notbetrieb auch nicht möglich 

Über den Elektro-Durchlauferhitzer sollte ein Notbetrieb möglich sein. Stell mal die folgenden Parameter ein: 

 

7900: 1

7902: 1

6015: 1

7300: 0

7303: 12

200E: auf den hier eingestellten Wert wird im Heizkreis aufgeheizt (werkseitig 400 -> 40 °C)

 

Wenn dann noch eine Verriegelungsmeldung vorliegen sollte, die Anlage nach dem Umstellen der Parameter einmal ausschalten, kurz warten und wieder einschalten. 

 

Viele Grüße
Flo