ich beabsichtige, eine Gas-Hybrid-Anlage mit Vitocal 250 AH A13 und Vitodens 200-W 23 kw zu installieren. Für das Trinkwasser ist zudem eine Vitocell 100-W mit 300 l vorgesehen. Im Bestandsgebäude mit 180 m2 beheizter Fläche sind Niedertemperatur-Heizkörper installiert.
Es stellt sich die Frage:
Ist zusätzlich für das Heizungswasser ein Pufferspeicher erforderlich ?
Vielen für die Hilfe!
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
siehe Planungsanleitung:
https://www.haustechnik-handrich.de/media/pdf/d1/8e/9b/vie-pa-z023939.pdf
VG