Hallo
Ich habe bei
"Hybrid Pro Control"
Regelstrategie ökonomisch eingestellt und bei Tarif
0,11 € für Gas
5,00 € für Strom
eingetragen. Trotzdem läuft nur die WP und nicht die Gastherme.
Gruß Heiko
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es steht im Moment nicht da. Meistens steht es da wenn die WP beim Bivalenzpunkt zur Gastherme übergibt , sie aber das Ventil weiter auf WP lässt.
Gruß muss jetzt schaffe auf n Bau.
Hallo Kalle,
entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder von mir hörst. Wurde denn mal geprüft, ob das externe Umschaltventil für den externen Wärmeerzeuger richtig fährt? Eventuell fährt es verkehrt herum. Ist gerade nur eine Vermutung, nachdem ich deine Posts nochmal überflogen habe.
Viele Grüße
Flo
Moin Flo
Ich hoffe dein we war erholsam.
Ich konnte ausfindig machen warum meine Heizung sporadisch für 4 Stunden nicht geheizt hat.
Der Parameter 6011 stand auf 240 .
Aber so wie heute morgen 6Uhr ich setzt mich vor die Heizung....
6Uhr: Warmwasserprogramm soll starten , mit 35c 5k Hysterese Wassertemperatur.
6Uhr: Mischer fährt von Gastherme (Die wunderschön die Nacht bei 35% durchgelaufen ist) zu.
Stellt sich auf WP
6:05Uhr: Nichts passiert
6:15Uhr: Nichts passiert
6:27Uhr: Nichts passiert
6:30Uhr: Mischer fährt wieder auf Gastherme, da Parameter 6011 Mittlerweile auf 30 Min steht.
WW wurde nicht bereitet.
Parameter Warmwasser
6000: 350
6015: 0
6005: 100
6006: 600
6007: 50
6008: 100
6009: 0
600A: 0
600C: 500
600D: 30
600E: 0
6011: 30
6012: 90
6016: 1
6017: 0
601E: 10
6040: 0
6060: 0
6061: 0
Könnte es da evtl mit zusammen liegen?
PS: Hilfsschütz Q42 ist angezogen für Heizbetrieb
Pps: Meine Gastherme heizt das WW von 35 auf 57 nach..
Danke Flo das du dich um so Honks wie mich kümmerst!
Lg