Hallo,
Können Sie mir sagen ob bei meiner WP (7440978301148109) Heizstäbe für WW-Zubereitung eingebaut sind?
Ab welchen Aussentemperaturen sollte Ich den Heizstabzuschalten; da in der Anleitung steht dass es hierdurch zu einem erhöhtem Stromverbrauch führen kann...?
Wie funktioniert die Regelung des Heizstabs?
vielen dank im Voraus.
christophe Schütz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo CS17,
laut deiner Herstellnummer wurde zu deiner Anlage ein Heizwasserdurchlauferhitzer mitbestellt. Dieser ist für den Einbau in die Vitocal 300-G gedacht.
Die Zuschaltung des Durchlauferhitzers für die Warmwasserbereitung bzw. dem Heizbetrieb funktioniert folgendermaßen:
Warmwasserbereitung mit elektrischer Zusatzheizung:
Der eingebaute Elektro-Durchlauferhitzer hat für die Warmwasserbereitung eine eigene Einschalthysterese. Diese beträgt bei der Auslieferung 10K und ist über den Parameter 6008 einstellbar. Voraussetzung für den Betrieb mit dem Durchlauferhitzer ist natürlich die Freigabe von diesem. Dafür muss der Parameter 6015 auf 1 gestellt werden.
Bei der Einstellung einer hohen Warmwassertemperatur musst du aber aufpassen, was für eine Hysterese du bei 6007 eingestellt hast. Denn wenn du z.B. 60°C einstellst und deine Hysterese der Wärmepumpe zu klein ist, dann kann es passieren, dass deine Wärmepumpe schon kurz nach dem Einschalten wieder aus geht. Der Grund dafür liegt daran, dass die max. Sekundärvorlauftemperatur zu schnell erreicht wird. Wenn deine Wärmepumpe aus geht, geht anschließend der Durchlauferhitzer in Betrieb.
Meine Empfehlung ist hier, dass du versuchen solltest mit einer Warmwassertemperatur hin zu kommen, die den Betrieb des Durchlauferhitzers nicht benötigt. Das spart Geld.
Heizbetrieb mit elektrischer Zusatzheizung:
Für den Heizbetrieb kannst du auch den Elektro-Durchlauferhitzer freigeben. Da dieser für den Betrieb verschiedene Einschaltkriterien hat, kommt er auch nicht einfach so dazu, sondern nur wenn es deine Wärmepumpe nicht mehr alleine schafft.
Einschalten darf die Regelung den Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb erst, wenn der eingestellte Bivalenzpunkt (Parameter 790B) unterschritten wurde. Ist dieser Unterschritten und die Wärmepumpe schafft es nicht mehr alleine den gewünschten Sollwert zu erreichen, kommt er hinzu.
Beste Grüße °fl
Hallo CS17,
laut deiner Herstellnummer wurde zu deiner Anlage ein Heizwasserdurchlauferhitzer mitbestellt. Dieser ist für den Einbau in die Vitocal 300-G gedacht.
Die Zuschaltung des Durchlauferhitzers für die Warmwasserbereitung bzw. dem Heizbetrieb funktioniert folgendermaßen:
Warmwasserbereitung mit elektrischer Zusatzheizung:
Der eingebaute Elektro-Durchlauferhitzer hat für die Warmwasserbereitung eine eigene Einschalthysterese. Diese beträgt bei der Auslieferung 10K und ist über den Parameter 6008 einstellbar. Voraussetzung für den Betrieb mit dem Durchlauferhitzer ist natürlich die Freigabe von diesem. Dafür muss der Parameter 6015 auf 1 gestellt werden.
Bei der Einstellung einer hohen Warmwassertemperatur musst du aber aufpassen, was für eine Hysterese du bei 6007 eingestellt hast. Denn wenn du z.B. 60°C einstellst und deine Hysterese der Wärmepumpe zu klein ist, dann kann es passieren, dass deine Wärmepumpe schon kurz nach dem Einschalten wieder aus geht. Der Grund dafür liegt daran, dass die max. Sekundärvorlauftemperatur zu schnell erreicht wird. Wenn deine Wärmepumpe aus geht, geht anschließend der Durchlauferhitzer in Betrieb.
Meine Empfehlung ist hier, dass du versuchen solltest mit einer Warmwassertemperatur hin zu kommen, die den Betrieb des Durchlauferhitzers nicht benötigt. Das spart Geld.
Heizbetrieb mit elektrischer Zusatzheizung:
Für den Heizbetrieb kannst du auch den Elektro-Durchlauferhitzer freigeben. Da dieser für den Betrieb verschiedene Einschaltkriterien hat, kommt er auch nicht einfach so dazu, sondern nur wenn es deine Wärmepumpe nicht mehr alleine schafft.
Einschalten darf die Regelung den Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb erst, wenn der eingestellte Bivalenzpunkt (Parameter 790B) unterschritten wurde. Ist dieser Unterschritten und die Wärmepumpe schafft es nicht mehr alleine den gewünschten Sollwert zu erreichen, kommt er hinzu.
Beste Grüße °fl