Ich habe im letzten Sommer eine Vitocal 250A bekommen und beobachte seitdem die Wärmepumpe. Das Warmwasser ist auf Eco gestellt. Für den Heizwärmebedarf springt der Heizstab unkontrolliert an. Zum Teil auch nur 10 Minuten zwischendurch, vielleicht für die Abtaufunktion? Insgesamt total chaotisch. Ich scheue mich auch gerade noch ins passwortgeschützte Menü zu gehen und ihn ganz auszustellen. Der Monteur sagt, dass er den Heizstab nicht abstellen kann, da kommen sonst Fehlermeldungen.
Es ist hier gerade auch tatsächlich kalt (-10 Grad), was mich auch am generellen Abstellen hindert.
Hat Viessmann da schon ein Update angekündigt? Ich habe gerade das Gefühl, ich habe mir eine veraltete Wärmepumpe gekauft. Und gleichzeitig fühle ich mich von meinem Heizungsbauer nicht unterstützt. Der scheint total überfordert und es ist ihm egal, ob meine Heizung effizient läuft.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn der Heizstab bei sehr tiefen Temperaturen manchmal angefordert wird, ist das kein Problem. Für das Abtauen kannst du das gar nicht beeinflussen. Wie @Franky geschrieben hat, kann der Zusatzheizer nur für das Heizen und die WW-Bereitung deaktiviert werden sowie die max. Leistung eingestellt werden. Das hängt ein bisschen von der Dimensionierung ab, also bis zu welcher AT die WP die Heizlast ohne Heizstab liefern kann.
Den Heizstab kannst nicht einstellen,da dieser von der Regelung angefordert wird oder eben nicht
Du kannst ihn nur deaktivieren oder aktivieren.
Die Besonderheit: selbst,wenn du ihn deaktiviert,kann der Heizstab bei Abtaufunktion trotzdem hinzugezogen werden
Und ich vermute mal,dass bei diesen AT der Heizstab öfter mal hinzugezogen wird.
Warte mal,bis es wieder etwas wärmer wird . Da kannst dich nochmal melden.
Wenn der Heizstab bei sehr tiefen Temperaturen manchmal angefordert wird, ist das kein Problem. Für das Abtauen kannst du das gar nicht beeinflussen. Wie @Franky geschrieben hat, kann der Zusatzheizer nur für das Heizen und die WW-Bereitung deaktiviert werden sowie die max. Leistung eingestellt werden. Das hängt ein bisschen von der Dimensionierung ab, also bis zu welcher AT die WP die Heizlast ohne Heizstab liefern kann.
Hallo @SonjaHB , i feel you 😉.
Meine 250A mit 6kW ist erst seit 10 Wochen in Betrieb und die Heizung erst seit 10 Tagen. Beim ersten Kaltstart (200L Puffer war 19 Grad kalt) und 10 Grad Außentemperatur sprang gleich mal der Heizstab mit 6kW an. Warum? Heute hatte ich die Nachtabsenkung so niedrig eingestellt, damit die WP nachts aus bleibt (brauche ich nicht, Haus ist gut gedämmt und ich habe einen Kaminofen). Prompt ging heute bei -1 Grad draußen nach 45 Min. normaler Erwärmung bei 2kW (elektr.) und 6,4 kW thermisch für 10-15 Min der Heizstab an. Das möchte ich auch nicht. Mein Arbeitszimmer war noch ausreichend warm.
Insgesamt bin ich mit der ViCare App unzufrieden. Ich meine die hat zu viele Unzulänglichkeiten, Merkwürdigkeiten und auch Fehler. Auch mein Heizungsbauer hat keine Zeit sich individuell darum zu kümmern. Welche Funktion in der den Standard-Serviceeinstellungen dienen der Heizstab Deaktivierung im Warmwasser und Heizungsbetrieb. Zum Abtauen soll er meinet wegen sich einschalten. Das macht er laut den anderen Teilnehmern hier ja unabhängig davon. LG Peter
Es sind die Parameter 2340.x
Über das Servicemenü selbst wirst du wahrscheinlich noch nicht rankommen, sondern musst die Deaktivierung über eine erneute Inbetriebnahme durchführen. Vorher Heizkurvenparameter aufschreiben und danach wieder einstellen, da diese dabei zurückgesetzt werden.
Etwas OT: Der Hinweis "Auch mein Heizungsbauer hat keine Zeit sich individuell darum zu kümmern." klingt zwar erst einmal plausibel, aber das Abhängigkeitssystem vom HB ist bei VM genau so angelegt, dass er sich drum kümmern muss. Strenggenommen sind das Servicemenü und die Inbetriebnahme für den Endkunden nicht zugänglich. Erst recht kommst du über ViCare nicht ran und ViGuide wurde für Endkunden trotz eines Aufschreis im Forum deaktiviert. Updates laufen auch (fast) nur über den HB. Das ist ausdrücklich so gewollt. Am Ende bleibt die Frage, ob das alles mit einem Wartungsvertrag abgedeckt ist. Und oftmals, weiß der HB gar nicht, was er tun muss. Hier heißt es dann, dass er den Technischen Dienst hinzuziehen kann, wo wieder die Frage steht, wer das bezahlt.
Kann gut sein,dass der Temperaturhub einfach zu hoch war. Und die Regelung deswegen den Heizstab hinzugezogen hat.