Hallo
Ich bin neu im Forum und habe seit 3 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 222-S. Damit ich die Heizzeiten nicht immer anpassen muss, würde ich gerne ein Sommer- und Winterprogramm erstellen.
Ist dies möglich, oder muss ich alles der Jahreszeit anpassen?
Hallo Hajo60,
die Einstellung eines Sommer- und Winterprogramms mit jeweils separaten Zeiten ist nicht möglich. Die Beheizung richtet sich aber nach der Außentemperatur. Sobald die Heizgrenze überschritten ist, ist der Heizbetrieb inaktiv.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |