Hallo

Ich bin neu im Forum und habe seit 3 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 222-S. Damit ich die Heizzeiten nicht immer anpassen muss, würde ich gerne ein Sommer- und Winterprogramm erstellen.

Ist dies möglich, oder muss ich alles der Jahreszeit anpassen?

2 ANTWORTEN 2

Hallo Hajo60,

 

die Einstellung eines Sommer- und Winterprogramms mit jeweils separaten Zeiten ist nicht möglich. Die Beheizung richtet sich aber nach der Außentemperatur. Sobald die Heizgrenze überschritten ist, ist der Heizbetrieb inaktiv.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.