I habe ein Reihenmittelhaus mit recht geringem Wärmebedarf.
Ein Großteil der Heizperiode ist der Wärmebedarf so um die 1 kW (laut Gasverbrauch), die berechnete Heizlast bei -10° ist ca 3-3,5 kW, so dass die kleinsten am Markt verfügbaren WP schon fast überdimensioniert sind.
Wie weit kann denn die kleinste (4kW?) Viessmann WP modulieren, ohne zu Takten.
Aus den Datenblättern werde ich leider nicht ganz Schlau.
Ohne Takten geht keine WP.
Die takten je nach Wärmebedarf immer. Takten ist aber auch nicht wirklich ein Thema, das können die Anlagen problemlos. Hier im Forum wird das Takten oft weit über Gebühr dramatisiert.
Dein Kühlschrank taktet genauso.
Mit einem mehr oder weniger grossen Speicher kann das Takten erheblich reduziert werden. Mit Fussbodenheizung steht üblicherweise ein hohes Speicherequivalent zur Verfügung.
gruss rudi