Ich möchte meine heizkennlinie bei meiner vitocal200-s optimieren folgende Einstellungen hab ich jetzt durchgeführt 

 

WW 40 grad einmal am tag das past

Raumsolltemperatur 22 am regler

Neigung 0.2

Niveau -7

Bei eine außentemperatur 10 grad hab ich 22 rücklauftemperatur 

Fußpunkt außentemperatur 20 fängt mit 20 rücklauftemperatur 

 

Ist das ok so 

Der Servicetechniker hat mir gesagt mit dem Niveau nicht ins minus warum aber wen ich die Standard Einstellung so lasse habe ich mit die Neigung 0.2 eine rücklauftemperatur bei Fußpunkt 20 , 25 grad rücklauftemperatur 

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ritschi,

 

hierzu hatte ich dir schon unter deinem anderen Beitrag geschrieben. 

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Lueftung/Flo-Schneider/m-p/275421#M4094

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Nein das hat nichts mit der Einschalthystersese zu tun. Die Temperaturspreizung ist von der jeweiligen aktuellen Leistung deiner Wärmepumpe abhängig. Die Einschalthysterese sorgt dafür, dass bei Unterschreiten der Vorlauftempertaur um 2K vom Vorlauf-Soll-Wert, die Wärmepumpe startet.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Das ist definitiv eine sehr niedrige Neigung, ja. Du musst bei den Einstellungen neben der Raumtemperatur natürlich auch immer das Verhalten der Anlage beobachten.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

16 ANTWORTEN 16

Hallo Ritschi,

 

hierzu hatte ich dir schon unter deinem anderen Beitrag geschrieben. 

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Lueftung/Flo-Schneider/m-p/275421#M4094

 

Viele Grüße
Flo

Hallo flo

 

Ich habe ein paar Sekunden dieses Zeichen im kältekreis gesehen was bedeutet das wassertropfen mit zwei pfeilen 

Screenshot_20221112-083145_Samsung Internet.jpg

 Leider finde ich im Vitocal Bücher nix von den Zeichen 

Hallo Ritschi, 

 

kannst du mir ein Bild davonhier posten oder genau mitteilen, wo das Symbol zu sehen ist?

 

Unter dem Verdampfer kann es dazu kommen, dass Wassertropfen angezeigt werden, die steht für eine Abtauung. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo 

 

Das mit die abtauungstropfen kenne ich 

Aber dieses neues Symbol habe ich noch nie gesehen wie gesagt es waren nur ein paar Sekunden ich habe keine zeit gehabt im dem moment um fotos zu machen leider aber da hast du ein woh das Symbol aufgetaucht ist 

Screenshot_20221114-161220_Photo Editor.jpg

 Genau da wo der Kreuz ist aufgetaucht !! 

 

Mfg Ritschi 

Danke für die Info. Ich stelle dazu mal eine Rückfrage. Kann aber nichts versprechen. In meinen Dokumentationen ist es nicht aufgeführt.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo flo

Bitte schaut dir das genau an und sag mir ob die vitocal 200s optimal läuft 

20221115_204440.jpg

20221115_204448.jpg

20221115_204504.jpg

20221115_204525.jpg

20221115_204542.jpg

20221115_204550.jpg

20221115_204613.jpg

20221115_204633.jpg

Fußbodenheizung Verteiler EG/OG

  • 24,8 Liter pro Minuten
  • 1488 Liter pro Stunden
  • Davon 4 Heizkreise voll offen 
  • 22-23 grad im Haus

Warmwasser 300 Liter 

  • Von 13:00-16:00 uhr jeden Tag 40 grad

Betriebsstunden Verdichter 

  • 17417h

Anzahl Einschalt Verdichter

  • 4020

Belastungsklassen Verdichter

  • 1.  565h
  • 2.  5656h
  • 3.  7920h
  • 4.  2041h
  • 5.  836h

Kein Reihenpufferspeicher.

Überströmventil ist zu.

 

Bitte sagt dei Meinung ob ich etwas verändern soll

PS: mit dieses Einstellungen füllen wir uns wohl 

Mfg:Ritschi

 

 

Laut deinen Bildern läuft die Anlage gut. Das heißt aber trotzdem, dass die Sicherstellung des Mindestanlagenvolumens im nicht absperrbaren Bereich vorgenommen werden muss. Diese ist für die Abtauung wichtig. Dazu natürlich auch das Überströmventil an der richtigen Stelle, ansonsten funktioniert es nicht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo flo

Ich beschäftige mich jetzt mit der heizkurve

Laut Berechnung habe ich eine
Vorlauftemperatur von 35 grad
Rücklauftemperatur von 28 grad
Bei  -14,5 grad Außentemperatur

Es ist der Rücklauf dem ich bei der heizkurve verstelle die 28 
Ist die vitocal Rücklauf geregelt

Weil wen die vitocal Rücklauf geregelt ist brauche ich die 28 Rücklauf bei -14,5 grad stimmt das oder versteh ich jetzt das falsch 

20221122_083509.jpg

 mfg Ritschi 

Hallo Ritschie,

 

da du eine Vitocal 200-S hast, ist diese vorlauftemperaturgesteuert. Dies hängt mit der Invertertechnologie und dem daraufhin modulierenden Verhalten zusammen. Die Ausschalthysterese beträgt werkseitig 4K und die Einschalthysterese 2K. Die in der Heizkennlinie dargestellte Temperatur ist die Vorlauftemperatur. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo flo

Danke für deine Antwort 

 

Die Einschalthysterese von 2K

Kann man die verstellen ist das die Spreizung 

Weil zwischen Vorlauf und Rücklauf auch 2 - 2.4K Spreizung sind hat das mit der Einschalthysterese zutun 

 

Mfg Ritschi 

Nein das hat nichts mit der Einschalthystersese zu tun. Die Temperaturspreizung ist von der jeweiligen aktuellen Leistung deiner Wärmepumpe abhängig. Die Einschalthysterese sorgt dafür, dass bei Unterschreiten der Vorlauftempertaur um 2K vom Vorlauf-Soll-Wert, die Wärmepumpe startet.

 

Viele Grüße
Flo

Alles klar versteh ich 

 

Vielen Dank 

Flo 

 

Mfg Ritschi 

Hallo flo

Was passiert wen die Vorlauftemperatur eine gerade Linie ist

Zb. 25 Vorlauftemperatur
Neigung 0.0
Niveau 0
Raumsolltemperatur 20 grad
Hysterese 4K

20221128_084847.jpg

Mfg Ritschi 

Servus flo

 

Ist die Neigung 0.1 und Niveau 0 extrem niedrig ?

 

Ich bin drauf gekommen weil der E-stab auch mit läuft und sie taut mehr mit Neigung 0.1 als mit Neigung 0.2

 

Mfg Ritschi 

Das ist definitiv eine sehr niedrige Neigung, ja. Du musst bei den Einstellungen neben der Raumtemperatur natürlich auch immer das Verhalten der Anlage beobachten.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo flo 

 

Das habe ich mir gedacht das Neigung 0.1 sehr niedrig ist 

 

Ich habe ein Tag mit Neigung 0.2 probiert da war das Verhalten viel besser ich lasse sie auf 0.2

 

Mfg Ritschi 