Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein komisches Problem mit meiner Wärmepumpe.
Ich musste feststellen, dass die Heizkurve ein eigen Leben hat!!!!
Eigentlich sollte die Heizkurve einmal eingestellt werden und dann ist es gut. Bei meiner Anlage ist das aber komischerweise anders. Bei meiner Anlage verstellt sich die Heizkurve ein paarmal am Tag um bis zu 5 Grad rauf und runter 🤔
Geht es eigentlich nur mir so oder gibt es mehrere Anlagen die solch ein eigen Leben haben???
Ein Energiesparendes System ist das bei weitem nicht und ich würde gerne hören was die Community hierzu sagt!
Meine Vitocal 250 hält mal wieder nicht was der Hersteller verspricht!
Wie schon bei meinen anderen Problemen hat Viessmann wieder nichts zu sagen und meine Fachfirma steht mal wieder im Regen!!
Ich bin gespannt wieviel Anlagenbesirzer dieses Problem noch haben!
Woran erkennst du, dass sich die Heizkurve ändert? Verstellen sich Niveau, Neigung oder Raumsoll?
Wenn du Smarte Thermostate hast ist das so daß diese direkt auf die Heizkurve einwirken und verändern.
Gruß Karl
Das ist dann aber gewolltes Eigenleben und sollte nicht verwundern, sondern bestenfalls begeistern. 😉
Ja der hat bestimmt das Saving Assist Programm mit smarten Thermostaten laufen.
Ich habe das ganz schnell wieder abgestellt und mir Fritz besorgt.
Funktioniert bestens für mich.