Unsere Vitocal 343 lief ziemlich lange ohne Probleme, aber nachdem der Wärmetauscher gewchselt wurde (und noch eine Pumpe) ist dem Heizungsinstallateur aufgefallen das die Temperatur "Primär Ein" bei -6°C lag. Mittlerweile ist die Temperatur auf -5°C gestiegen, aber das ist wohl immer noch viel zu tief.
Dementsprechend läuft der Heizstab auf Stufe 1 bis 2.
Kann mir jemand sagen was da kaputt ist?
Danke
Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan,
die minimale Primäreintrittstemperatur wird von der Regelung standartmäßig auf -3°C begrenzt. Die Begründung liegt darin, dass bei Verwendung einer Erdsondenbohrung (häufigste Energiequelle bei Sole/Wasser Wärmepumpen) das Gestein um die Sonde vereisen kann, was eine Ausdehnung durch den Wärmeprozess bedeutet. Das kann dazu führen, dass die Erde nicht mehr die Sonde umschließt, sondern sich ein Luftpolster bildet.
Dadurch kann die Energie der Erde nicht mehr ausreichend übertragen werden. Deshalb die Gegenfrage vorab, hast Du eine Erdsondenbohrung oder Erdflächenkollektor, Erdkörbe oder Eisspeicher ?
Welcher Wärmetauscher und Pumpe wurden erneuert ? Von der Primärseite also der Verdampfer und die Soleumwälzpumpe ?
Gruß °Ch
Hallo Stefan,
die minimale Primäreintrittstemperatur wird von der Regelung standartmäßig auf -3°C begrenzt. Die Begründung liegt darin, dass bei Verwendung einer Erdsondenbohrung (häufigste Energiequelle bei Sole/Wasser Wärmepumpen) das Gestein um die Sonde vereisen kann, was eine Ausdehnung durch den Wärmeprozess bedeutet. Das kann dazu führen, dass die Erde nicht mehr die Sonde umschließt, sondern sich ein Luftpolster bildet.
Dadurch kann die Energie der Erde nicht mehr ausreichend übertragen werden. Deshalb die Gegenfrage vorab, hast Du eine Erdsondenbohrung oder Erdflächenkollektor, Erdkörbe oder Eisspeicher ?
Welcher Wärmetauscher und Pumpe wurden erneuert ? Von der Primärseite also der Verdampfer und die Soleumwälzpumpe ?
Gruß °Ch