Hallo zusammen,

 

Aktuell habe ich eine vitola 200 mit 18 kw. Diese kann nicht modullieren, also entweder 100% an oder aus. 

 

Mal so grundsätzlich: wenn ich mich im Winter bei -10 Grad danebensetze und messe, wie viel in einer Stunde der Brenner aktiv ist (z.B. 60%) und das mit 18 kw multipliziere, hätte ich dann nicht ziemlich genau die grösse der benötigten wärmepumpe? Also in dem Beispiel 10,8? Oder habe ich da einen Denkfehler? 

1 ANTWORT 1

In erster Näherung passt das schon, wenn -10°C der Auslegungstemperatur entspricht. Der Wirkungsgrad spielt natürlich noch rein und die Frage ist, ob in der Situation die Nennwärmeleistung gilt.
Du kannst aber noch den Gegencheck über den Brennstoffverbrauch und Schweizer Formel machen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²