Folgeschäden nach Vitocal-200 AEH Defekt

Hallo,

nach 4 Jahren Betrieb ist die Außeneinheit unserer Vitocal 200 gestorben und hat das Kühlmittel in den Heizkreislauf und unseren Keller gedrückt.

Die AEH wurde Ende 2023 ersetzt, die Kreisläufe gespült. Es wurden Filter im Hin- und Rücklauf des Heizkreises installiert.

Bei der jetzt erfolgten Wartung wurden die Filter gespült, es kam ein Eimer voll metallhaltigem Schlamm und schwarzer Brühe heraus. Ein Heizkreisverteiler, einige Stellantriebe und sämtliche Durchflussanzeigen sind schwarz und defekt.

Nun die Frage an die Profis, ist das ein Folgefehler des Anlagendefekts?

Und was für Probleme sind noch zu erwarten, in Bereichen, die nicht so gut einsehbar sind.

Unsere Installationsfirma möchte uns alle nötigen Ersatzteile und Arbeiten berechnen, 

womit ich nicht so ganz einverstanden bin.

Gern darf uns auch Vissmann auch direkt kontaktieren.

 

Danke in die Runde,

Stefan

1 ANTWORT 1

Ich vergaß, seit einigen Tagen (direkt nach der Wartung) meldet sich regelmäßig der Fehler "Strömungswächter" und die Anlage muss mehrmals neu gestartet werden. Sehr unangenehm im Winter..