Hallo Viessman Experten.Habe eine Frage wegen dem Feuchteanbauschalter 24 V.In der Beschreibung steht dass er an die X.3.8 und X.3.9 angeschlossen wird und der Stecklplatz F11 überbrückt wird,aber laut Schaltshema soll an der X 3.8 und X 3.9 der Frostschutzwächter angeschlossen werden.Könnt Ihr mir helfen.Danke
2 ANTWORTEN 2

Hallo Edisem1,

 

der 24V Feuchteanbauschalter wird an F11 angeschlossen. Die 230V Variante kommt an X3.8 und X3.9. Ein Frostschutzwächter wird an X3.8 und X3.9 angeschlossen. Ist ein Frostschutzwächter und ein 230V Feuchteanbauschalter vorhanden, so werden diese in Reihe an X3.8 und X3.9 angeschlossen.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank.Hat sofort geklappt.