Fehler Sauggas Revers. Temp 2C

Hallo alle zusammen, 

 

Ich habe die Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 und bekomme seit längerer Zeit immer wieder die Meldung 2c - Sauggassensor, Unterbrechung Sauggas Revers. Temp. 2C. Diese ist auch nur paar Minuten aktiv, danach kommt wieder eine Gutmeldung.

Wo befindet sich denn genau dieser Sauggassensor und unter welcher Artikelnr. ist dieser zu finden?

 

Gruß Alexander 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Josti,

 

dieser sitzt in der Inneneinheit. Dein Fachbetrieb soll diesen einmal prüfen und ggf. austauschen. 

 

Viele Grüße
Flo

Gibt es ihrerseits eine Artikelnummer für den Sensor? Danke

Die Nummer des Kabelbaums, wo der Sensor enthalten ist, lautet 7868547.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider, ich glaube ich habe mich im Gerätetyp geirrt. Die Seriennummer: ist 7733738101689120, Typ: AWB-E-AC 201.D16

Ist da die Artikelnummer für den Kabelbaum gleich? 
Sorry für den Fehler. 

Ja, das passt. Der Typ der Inneneinheit heißt bei den Außeneinheiten mit zwei Ventilatoren immer D16. Die Außeneinheit ist bei deiner Anlage D09, weshalb die beiden Einheiten zusammen D09 heißen.

 