Hallo DBenner,
die Meldung 07 kann aufgrund eines ungünstigen Betriebszustandes auftreten und schaltet den Verdichter ab. Nach der abgelaufenen Mindestpausenzeit startet die Wärmepumpe bei einer vorliegenden Wärmeanforderung ganz normal. Dementsprechend kurz liegt sie also auch an. Wenn du in der Vitotrol-App unter Historie nachsiehst, wirst du die Meldung vermutlich aufgelistet bekommen.
Sollte die Meldung 07 zu oft erscheinen, würde es zu einer Verriegelungsstörung "A9" kommen und die Wärmepumpe sollte überprüft werden. Dieser Störcode wird über die Vitocom 100-LAN dauerhaft gemeldet, da sie an der Wärmepumpenregelung erst per Hand entriegelt werden muss.
Um herauszufinden, weshalb es zur Meldung 07 kam, muss innerhalb der Regelung ausgelesen werden. Welchen Regelungstyp hast du (WO1B oder WO1C)? Vielleicht kannst du mir auch die Herstellnummer deiner Wärmepumpe nennen.
Beste Grüße °fl