Vitocal 200-S mit Speicher Vitocal 120-E
Mein Heizungsbauer hat ein externes Umschaltventil in die Rückläufe am Speicher eingebaut. Ich kann aber die Klemmen dazu nicht finden. Wird dieses Ventil mittels eines Relais vom Stecker 211-4 angesteuert?
Vielen Dank für eure Antwort
Hallo Bernhard,
Klemme 211-4 wäre laut Montageanleitung korrekt.
(Google einfach mal nach "Vitocal 200-S Montageanleitung")
Normalerweise wird kein Relais benötigt, am Kontakt können bis zu 130W geschaltet werden.
Der Stellantrieb für das Ventil wird in der Regel über 3 Adern angeschlossen: L1, N und der geschaltete Kontakt von 211.4
db2_0-1673121618216.png
db2_1-1673121690787.png
Hallo zusammen,
bei meiner Heizung sind an der Klemme 211.4 zwei Adern angeschlossen.
Eine Ader gehört zum Kabel des 3-Wege-Ventils für den Rücklauf. Die andere Ader kommt von einem Kabel, das in den Innenraum der Vitocal 200-S führt.
Handelt es sich bei der zweiten Ader um den Anschluss für das 3-Wege-Ventil im Vorlauf? Sind die beiden Ventile bzw. Anschlüsse tatsächlich parallel geschaltet?
Ist diese Verdrahtung so korrekt?
vg Alex
Hallo @Alex2024
die beiden 3-Wege-Umschaltventile (das interne und das externe in der Rücklaufleitung) sind elektrisch parallel geschaltet, sodass sie den Durchfluss gleichzeitig zwischen dem oberen und dem unteren Bereich des Pufferspeichers umschalten.
VG