abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Externes Umschaltventil im Rücklauf

Vitocal 200-S mit Speicher Vitocal 120-E

Mein Heizungsbauer hat ein externes Umschaltventil in die Rückläufe am Speicher eingebaut. Ich kann aber die Klemmen dazu nicht finden. Wird dieses Ventil mittels eines Relais vom Stecker 211-4 angesteuert?

Vielen Dank für eure Antwort 

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Bernhard,

 

Klemme 211-4 wäre laut Montageanleitung korrekt.

(Google einfach mal nach "Vitocal 200-S Montageanleitung")

Normalerweise wird kein Relais benötigt, am Kontakt können bis zu 130W geschaltet werden.

Der Stellantrieb für das Ventil wird in der Regel über 3 Adern angeschlossen: L1, N und der geschaltete Kontakt von 211.4

 

db2_0-1673121618216.pngdb2_0-1673121618216.png

 

db2_1-1673121690787.pngdb2_1-1673121690787.png

 

 

Hallo zusammen,

bei meiner Heizung sind an der Klemme 211.4 zwei Adern angeschlossen.

Eine Ader gehört zum Kabel des 3-Wege-Ventils für den Rücklauf. Die andere Ader kommt von einem Kabel, das in den Innenraum der Vitocal 200-S führt.

Handelt es sich bei der zweiten Ader um den Anschluss für das 3-Wege-Ventil im Vorlauf? Sind die beiden Ventile bzw. Anschlüsse tatsächlich parallel geschaltet?

Ist diese Verdrahtung so korrekt?

 

vg Alex 

Hallo @Alex2024 

 

die beiden 3-Wege-Umschaltventile (das interne und das externe in der Rücklaufleitung) sind elektrisch parallel geschaltet, sodass sie den Durchfluss gleichzeitig zwischen dem oberen und dem unteren Bereich des Pufferspeichers umschalten.

 

VG

2026-08-30 19_44_50-4801938_2104_11.pdf – Google Chrome.png
2026-08-30 19_46_18-4801938_2104_11.pdf – Google Chrome.png

Hallo @divanc,

danke für die Erklärung.

vg Alex 