Wir haben derzeit eine Sole-Wasser-Wärmepumpe VITOCAL 333-G Typ BWT-NC 33.B06 bis B10 aus dem Jahr 2016 mit Tiefenbohrung im Einsatz (Erdwärme). Da die Natural Cooling Funktion v.a. im OG im Sommer nicht ausreicht, möchten wir eine Klimatisierung in drei Räumen im OG nachrüsten. Hierzu würden wir gerne die Wärme über die Wärmepumpe/Tiefenbohrung abgeben, da dies das Effizienteste sein müsste. Leerrohre (Heizungsrohre) für die Verteilung des kalten Wassers sind bereits vorbereitet und könnten zu einem Klimagerät auf dem Dachboden (bzw. Deckenkassetten zw. OG und Dachboden) geführt werden, welches dann die Kalte Luft inkl. Entfeuchtung in die Zimmer bläst. Der Dachboden ist frostfrei (gedämmt). Die Leerrohre (Heizungsrohre) vom Heizungsraum zum Dachboden sind leider nicht diffusionsdicht gedämmt (Kondensat-Problem).

 

Meine Fragen sind:

  • Wurde so etwas schon einmal umgesetzt? Gibt es Erfahrungswerte?
  • Wie und mit welchen Komponenten kann ich das konkret realisieren?
  • Wie würde ich das steuern und in die existierende Heizung/Fußboden-Kühlung einbinden?
  • Wer kann mich bei der Umsetzung unterstützen? Die Heizungsfachbetriebe hier vor Ort scheinen das noch nie gemacht zu haben / sind überfordert.

 

Aktuelle Lösungsidee (ich bin aber offen für weitere Vorschläge):

  • VITOCAL 333-G Typ BWT-NC im Keller stellt kühles Wasser bereit (ca. 18°C wg. Kondensat-Problem auf dem Weg zum Dachboden)
  • Das kühle Wasser wird zum Dachboden/ den Deckenkassetten geleitet und in der FBH zur Kühlung verwendet
  • Die Deckenkassetten nutzen das kühle Wasser zur Kühlung und leiten das erwärmte Wasser wieder zurück.

 

Varianten und Fragen:

  • Reicht das 18-20°C kühle Wasser für die Deckenkassetten für eine effiziente Kühlung?
  • Falls ich eine weitere Wärmepumpe benötige, nehme ich eine zentrale WP auf dem Dachboden, die aus den 18°C z.B. 7°C macht und dann zu den Deckenkassetten leitet (wahrscheinlich leiser, aber evtl. schwierig in Steuerung einzubinden), oder gibt es Kassetten, die das selbst (dezentral) machen (wahr. leichter zu steuern, aber lauter?)?
  • Macht man das über den einen bestehenden Heiz-/Kühlkreis oder schafft man einen neuen separaten Kühlkreis?

Danke im Voraus! Ich freue mich über jegliche Hilfe!

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

du brauchst jemanden

-der den Kühlbedarf für das Dachgeschoss ausrechnet.

-bei dem Hersteller der Deckenkassette anfragt welche Kühlleistung die Kassette bei 18 Grad noch hat.

Dann sieht man wie viele man davon benötigt und ob das sinnvoll ist,

 

Alternativen.

-Deckenkühlfächen nachrüsten falls möglich

https://www.sbz-monteur.de/heizung/der-mensch-im-umbauten-raum-komponenten-zum-heizen-kuehlen

 

-Splitklima Gerät

 

-Kleine separate Brauchwasser-WP auf den Spitzboden, die die kalte Luft nach unten bläst und mit dem 18 Grad warmen Wasser der großen Vitocal gekühlt wird.

 

-Fertige wassergekühlte  Deckenkassette , ein Kältetechnik Betrieb baut dir einen wassergekühlten  Kaltwassersatz auf den Spitzboden, der wieder mit dem 18 Grad warmen Wasser der großen Vitocal gekühlt wird.

bei den letzten beiden Lösungen hat man das Verdichter Geräusch am Spitzboden, das man potentiell auch im DG hören wird.

 

VG 

Hallo quert089,

 

zunächst einmal Danke für deine Rückmeldung und sorry für meine späte Antwort. Bin neu hier und habe leider keine Email-Benachrichtigung erhalten.

 

Der Kühlbedarf beträgt in Summe ca. 10 kW oder 3 + 3 + 4 kW in drei Zimmern.

 

Die beschriebenen Alternativen sind mir soweit bekannt. Kühldecke scheidet wegen Dachschrägen und zu geringer Raumhöhe leider aus.

 

Ich habe leider Probleme einen geeigneten Klima-/Heizungsfachbetrieb zu finden. Von daher meine Frage, hat jemand konkrete Erfahrungen und/oder hat etwas vergleichbares bereits umgesetzt? Über einen Tipp für einen geeigneten Fachbetrieb / Ansprechpartner würde ich mich auch freuen.

 

Vielen Dank im Voraus!!!

Hallo,

 

der Kühlbedarf ist sportlich.

Ist das ohne Verschattung der Dachflächenfenster gerechnet?

Oder  mit einem Online Tool von einem Spit-klima Hersteller das nur Daume mal Pi ausrechnet und dann gerne ein größeres Gerät verkauft.

 

Hast du mal bei einem Kältetechnik betrieb in der Nähe gefragt? dass der die Planung und Einbau übernimmt und der HB nur die Rohre anschließen muss.

 

VG 

 

Top-Lösungsautoren