Guten Tag,
im Handbuch ist beschrieben, das die Energiebilanz erzeugte Wärme im Verhältnis zum benötigten Strom.
Leider wird mir "nur" die erzeugte Heizenergie bzw. erzeugte Wärmeenergie für WW angezeigt, ohne den dafür benötigten Strom. Wie komme ich an den Parameter 8811 und wie kann ich erkennen, das der Parameter 5030 dafür korrekt eingestellt ist.
Viele Grüße
Erpel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Marc,
stell die Parameter bitte mal folgendermaßen ein:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Warum ist das Verhältnis der Umrechnung von Wärmeenergie zu elektrisch verbrauchter Energie immer unterschiedlich.
Sollte die Umrechnung nicht immer gleich sein.
Habe hier immer unterschiedliche Umrechnungsfaktoren.
Das Verhältnis ist nie gleich, da es auf die gegebenen Bedingungen ankommt (Primär-, Sekundärtemperatur, Modulationsgrad).
Viele Grüße
Flo
Hallo,
ich habe eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A08 mit Seriennummer 7733757202563122.
Auch bei meiner Anlage wird in der Energiebilanz die elektrische Energie, die für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzt wurde, nicht angezeigt. Nur die abgegebene Heizenergie wird angezeigt.
Wie kann ich auch den Stromverbrauch sichtbar machen?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
Hallo Rainer,
prüf bitte einmal die folgenden Parameter:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die Parameter entsprechend geändert und nun sehe ich auch die Stromverbräuche in der Energiebilanz.
Eine Zusatzfrage habe ich allerdings noch: wo finde ich in der Vitotronic-Anzeige die Infos zum Stromverbrauch des Heizstabs? Die ViCare-App auf dem Smartphone wirft mir hier Daten aus, also müsste auf meiner Anlage die Info auch vorhanden sein ... woher sollte die Viessmann-Cloud bzw. die ViCare-App die Daten sonst herhaben???
Vielen Dank
Rainer
Hallo Flo,
darf ich dich auch noch bitten mir die Parameter zu meiner Anlage bekanntzugeben, damit ich die EBilanz sehe?
Anlagennummer: 7733738310730125
Vielen Dank,
Xaver
Hallo Flo,
wo finde ich die Dokumentation für die Codierebene 2 für meine Anlage Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A08 mit Seriennummer 7733757202563122?
Ich habe nur die Doku für die Codierebene 1 vorliegen.
Kann ich diese über Viessmann beziehen?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Brümmer