Einstellwerte Code 5030 und Code 7B02

Hallo Flo,

Anlagennummer     Grundgerät: 7637817101547122

                           Ausseneinheit: 7727284000012433

                              Vitoconnect: 763741502705216

Durch den Inbetriebnahmemonteur von Viessmann erfolgte Einstellung folgender Werte

Code 5030: 30

Code 7B02: 15

Sind meiner Ansicht nicht die richtigen Werte.

MfG

Mauer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Mauer,

 

bei 5030 muss eine 10 eingestellt werden. Die 15 bei 7B02 gibt an, dass die Außentemperaturgrenze für die Nutzung des externen Wärmeerzeugers im Heizbetrieb auf 1,5° eingestellt ist und die Wärmepumpe unterhalb dieser Temperatur diesen anfordern kann. Die Warmwasserbereitung ist davon unberührt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Mauer,

 

bei 5030 muss eine 10 eingestellt werden. Die 15 bei 7B02 gibt an, dass die Außentemperaturgrenze für die Nutzung des externen Wärmeerzeugers im Heizbetrieb auf 1,5° eingestellt ist und die Wärmepumpe unterhalb dieser Temperatur diesen anfordern kann. Die Warmwasserbereitung ist davon unberührt. 

 

Viele Grüße
Flo