Anlagennummer Grundgerät: 7637817101547122
Ausseneinheit: 7727284000012433
Vitoconnect: 763741502705216
Durch den Inbetriebnahmemonteur von Viessmann erfolgte Einstellung folgender Werte
Code 5030: 30
Code 7B02: 15
Sind meiner Ansicht nicht die richtigen Werte.
MfG
Mauer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Mauer,
bei 5030 muss eine 10 eingestellt werden. Die 15 bei 7B02 gibt an, dass die Außentemperaturgrenze für die Nutzung des externen Wärmeerzeugers im Heizbetrieb auf 1,5° eingestellt ist und die Wärmepumpe unterhalb dieser Temperatur diesen anfordern kann. Die Warmwasserbereitung ist davon unberührt.
Viele Grüße
Flo