abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Einbindung 262-A T2W-R290 im Trinkwasserkreis bei 14.56° dH

Werte Community

 

Wir haben in eine Einfamilienhaus eine sehr geringe Raumhöhe für die Aufstellung eines Wärmepumpen-Wassererwärmers und möchte deshalb einen 262-A T2W-R290 einsetzten.

 

Die Wasserhärte in diesem Gebiet liegt jedoch bei 14.56° dH (2.6 mmol/l).

 

Ist die direkte Einbindung des 262-A T2W-R290 in den Warmwasserkreis mit dem Umwälzpumpen-Set (Sanitär) für monovalente Speicher-Wassererwärmer, bei dieser Wasserhärte möglich?

 

Welche Art von Wärmetauscher ist im 262-A T2W-R290 eingebaut?

 

Alternativ wäre natürlich die Einbindung über ein separates Heizungsregister im Wassererwärmer und die Einbindung über das Umwälzpumpen-Set (Heizkreis) für bivalente Speicher-Wassererwärmer möglich. Dies bedeutet jedoch einen größeren Aufwand und möchten wir nach Möglichkeit vermeiden.

1 ANTWORT 1

Hallo Markus_80,

 

beim Anschluss an einen monovalenten Speicher-Wassererwärmer muss folgendes beachtet werden: 

  • Verwendung vom Umwälzpumpen-Set (Sanitär)
  • Wasserhärten < 20 °dH: Bei Wasserhärten > 20 °dH empfehlen wir den Einsatz einer Enthärtungsanlage

Der Verflüssiger ist ein Plattenwärmetauscher.

 

Viele Grüße
Flo