Hallo, seit einiger Zeit schaltet die WP nach der EVU Sperre nicht mehr ein. Ich bringe sie nur über Aus und wieder Einschalten zum laufen.

Wo liegt der Fehler

Vitocal 200-s 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Andy1969,

 

hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet. 

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU/m-p/316380#M68579

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, es kommt kein C5 Fehler.

EVU Sperre ist von 22-6 Uhr.

Dann dürfte sie laufen. Sie macht aber nichts. Die letzten zwei Tage war es dann so, dass sie nach ca. 30Min angefangen hat zu arbeiten ohne dass ich sie ausgeschaltet habe.

Also geplanter Start 6Uhr aber erst um 6.30Uhr angefangen. Warum braucht sie so lange?

Gruß Andy 

Es ist ungewöhnlich, dass die EVU-Sperre von 22 - 6 Uhr geht. Dein Energieversorger darf maximal 3x für je 2h am Tag abschalten. Aber nicht 6h am Stück. 

 

Wenn die Anlage nicht startet, obwohl keine Sperre vorliegt, dann mach doch bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht und poste es hier. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo