abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

EVU Sperre nach Stromausfall dauerhaft aktiv, Wärmepumpe seit Tagen ausgefallen

Am letzten Sonntag hat ein Stromausfall zu dem Hinweis „ EVU Sperre C5“ in der Wärmepumpe Vitocal 343 G geführt. Die Anlage produziert nun weder Wärme noch Warmwasser. Die Anlage wird im Hausstromtarif betrieben, von daher sollte eine EVU Abschaltung gar nicht erfolgen.

Der Fachbetrieb war am Dienstag da und konnte die Störung nicht beheben. Es wurde auf den Techniker von Viessmann verwiesen. Der wurde vom Fachbetrieb angefordert, scheinbar aber nicht mit der notwendigen Dringlichkeit. Auch über die homepage haben wir es noch einmal versucht, hier gibt es die Möglichkeit bei einer Kaltanlage Hilfe anzufordern. Mittlerweile ist Donnerstag und das Haus kühlt weiter aus (außen sind Minustemperaturen), an Warmwasser ist nicht zu denken. Heizlüfter halten uns am Leben.

Was können wir noch tun, um die Anlage wieder in Gang zu bringen.

Wir würden uns freuen, wenn sich Viessmann hier umgehend um eine Lösung bemüht. Aber vielleicht haben ja auch andere Mitglieder noch eine Idee.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Eyll34,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich dir mitteilen, was du für den Notbetrieb erst einmal einstellen kannst und was dein Fachbetrieb als Erstes prüfen sollte, bzw. wie es mit der Anforderung für einen Serviceeinsatz aussieht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

hier als Dateianhang das Typenschild mit der Seriennummer der Anlage.

Der Fachbetrieb hat uns mitgeteilt, dass die Anfrage bei Viessmann unter der Nummer 05175819 geführt wird.

Danke für die schnelle Reaktion.

722B61F2-A457-4FC7-B9E4-42B76301FB3D.JPG

Danke, dein Fachbetrieb soll prüfen, ob die Brücke auf X3.6 und X3.7 richtig gesetzt ist. Eventuell liegt dort ein Wackelkontakt vor. Falls doch ein Sperrkontakt angeschlossen ist, muss der Rundsteuerempfänger im Zählerschrank geprüft werden. Du kannst für den Notbetrieb den Parameter 790A einmal auf 3 einstellen. Dann übernimmt vorerst der interne Durchlauferhitzer den Betrieb. Ansonsten befindet sich der Vorgang aktuell noch in Bearbeitung. 

 

Viele Grüße
Flo