Der neue Diagnosebildschirm "Übersicht Kältekreislauf" gefällt mir sehr gut. Damit kann man die Funktion der Wärmepumpe schön nachvollziehen.
Nur an einem Punkt verstehe ich die Zahlenwerte nicht. Hier eine Momentaufnahme:
Die Temperatur des Kühlmittels am Eingang in den Luft-Wärmetauschen (roter Kringel links) beträgt 15,9°C, am Ausgang (roter Kringel in der Mitte) 14,8°C. Aber müsste die Temperatur hinter dem Wärmetauscher nicht höher sein als davor? Die Außenluft soll doch Wärme an das Kältemittel abgeben, oder?
Kann mir das jemand erklären?
Danke und Gruß
Jürgen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jürgen,
das liegt an der speziellen Bauform des Verdampfers und der darin enthaltenen Kältemittelmenge. Über den zweiten Verdampfer wird dann die absolute Überhitzung erreicht. Die Darstellung und Funktion ist so vollkommen in Ordnung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Jürgen,
das liegt an der speziellen Bauform des Verdampfers und der darin enthaltenen Kältemittelmenge. Über den zweiten Verdampfer wird dann die absolute Überhitzung erreicht. Die Darstellung und Funktion ist so vollkommen in Ordnung.
Viele Grüße
Flo