abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Diagnosebildschirm "Übersicht Kältekreislauf" VitoCal 252

Der neue Diagnosebildschirm "Übersicht Kältekreislauf" gefällt mir sehr gut. Damit kann man die Funktion der Wärmepumpe schön nachvollziehen.

Nur an einem Punkt verstehe ich die Zahlenwerte nicht. Hier eine Momentaufnahme:

JuergenB_0-1694431174033.png

Die Temperatur des Kühlmittels am Eingang in den Luft-Wärmetauschen (roter Kringel links) beträgt 15,9°C, am Ausgang (roter Kringel in der Mitte) 14,8°C. Aber müsste die Temperatur hinter dem Wärmetauscher nicht höher sein als davor? Die Außenluft soll doch Wärme an das Kältemittel abgeben, oder?
Kann mir das jemand erklären?

Danke und Gruß

Jürgen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jürgen, 

 

das liegt an der speziellen Bauform des Verdampfers und der darin enthaltenen Kältemittelmenge. Über den zweiten Verdampfer wird dann die absolute Überhitzung erreicht. Die Darstellung und Funktion ist so vollkommen in Ordnung. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Jürgen, 

 

das liegt an der speziellen Bauform des Verdampfers und der darin enthaltenen Kältemittelmenge. Über den zweiten Verdampfer wird dann die absolute Überhitzung erreicht. Die Darstellung und Funktion ist so vollkommen in Ordnung. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren