Moin Zusammen,

bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (SN: 7727496304460128) wird der Code 7103 in der Codierebene 1-> Kühlung zur Einstellung der min. Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb nicht angezeigt. Woran kann das liegen?

 

Folgende Codes sind sichtbar

7100

7118

71FE

 

Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung.

 

Gruß

Alex

 

6 ANTWORTEN 6

Als Ergänzung - In der Codierebene 2 werden ebenfalls nur die drei Parameter eingestellt. 

Gruß

Alex

Hallo Flo,

hast du evtl. eine Idee woran das liegen könnte? 

Vielen Dank.

Grüße

Alex

Hallo Alex, 

 

wie ist denn der Parameter 7100 eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, 

 

auf 3.

 

Danke und Gruß

Alex

OK, das hatte ich bisher noch nicht. Dein Fachbetrieb soll sich dazu einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen. Ich gehe davon aus, dass die Regler- und Sensorleiterplatte ausgetauscht werden muss. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Oh nein. Klar, ich werde dich auch dem Laufenden halten. 

 

Vielen Dank für deine Unterstützung.

 

Gruß

Alex