Moin Zusammen,
bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (SN: 7727496304460128) wird der Code 7103 in der Codierebene 1-> Kühlung zur Einstellung der min. Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
Folgende Codes sind sichtbar
7100
7118
71FE
Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß
Alex
Als Ergänzung - In der Codierebene 2 werden ebenfalls nur die drei Parameter eingestellt.
Gruß
Alex
Hallo Flo,
hast du evtl. eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank.
Grüße
Alex
Hallo Alex,
wie ist denn der Parameter 7100 eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
auf 3.
Danke und Gruß
Alex
OK, das hatte ich bisher noch nicht. Dein Fachbetrieb soll sich dazu einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen. Ich gehe davon aus, dass die Regler- und Sensorleiterplatte ausgetauscht werden muss. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Oh nein. Klar, ich werde dich auch dem Laufenden halten.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Gruß
Alex