abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Bivalenter Betrieb: Wärmepumpe/Ölbrennwertheizung

Hallo zusammen. Letzte Woche war erstmals die Aussentemperatur bei 2 Grad Celsius und der Brennwertkessel wurde durch die Wärmenpumpensteuerung aktiviert ( ist so gewollt bei + 5 Grad Celsius läuft die Ölheizung an). Leider war es das dann auch. Es kam die Störmeldung F. 75 "Kein Volumenstrom". Erst als die Aussentemperatur anstieg und sich die WP wieder einschaltete lief die Anlage wieder störungsfrei. Hat jemand eine Lösung?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo TK10,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort bekommst. Der Kessel darf nicht von allein anspringen, es muss so sein, dass er nur läuft, wenn die Wärmepumpe ihn anfordert. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo TK10,

 

generell ist der Volumenstrom gering bei deiner Anlage. Hier sollte einmal das Filtersieb an der Außeneinheit geprüft werden. Eventuell sitzt dies zu. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo für den Tipp, werde ich sauber machen. Aber mein Problem war ja Null Volumenstrom wenn der Brennwertkessel wegen der eingestellten Außentemperatur ansprang und die WP selbst keine Wärme zu liefern hatte

Hallo TK10,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort bekommst. Der Kessel darf nicht von allein anspringen, es muss so sein, dass er nur läuft, wenn die Wärmepumpe ihn anfordert. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren