Außentemperaturvorgabe für Vitocal 300 G 301.BWC06

Hallo,

ich hätte folgende Fragen:

1) Besteht die Möglichkeit der Vitocal 300 G die Außentemperatur Nummer 3 vorzugaukeln bzw. diese von außen über das Vitogate 300 vorzugeben? Dasselbe gilt für die Kollektortemperatur Nummer 115

2) Muss der NTC 10 Temperatursensor Nummer 74 Stecker 2/225.1 wie es z.B. im Schema ID: 4605538_1704_06
zu sehen ist zwingend verbaut werden damit die Anlage funktioniert?

3)Gibt es Dokumentation zu Stellmotoren  die von Viessmann für die Regelung/Steuerung benötigt werden für das Dreiwegemischventil Nummer 72, Zweiwegeventil Nummer 113 und Umaschaltventil Nummer 114. Von Interesse wäre die notwendige Stromversorgung sowie ob es sich um einen Dreipunktregeler oder 0-10V Signal handelt.

Gruß

SR89

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo SR89,

die Außentemperatur kann über das Vitogate lediglich gelesen werden. Soll die Außentemperatur manuell beeinflusst werden, muss dies über eine bauseitige Lösung geschehen.

Die (74) ist kein Temperatursensor, sondern ein Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung. Dieser muss für die Funktion der Anlage nicht zwingend installiert werden. Es ist allerdings ein Schutz vor Schäden an der Bausubstanz.

Das eingezeichnete 3-Wegeventil (114) bekommt lediglich eine 230V~ Ansteuerspannung. Sobald diese anliegt, wird der Durchgang A - AB geöffnet. Ist die Spannung weg, wird durch die Federbelastung der Durchgang B - AB geöffnet.

Der Mischermotor wird mit 2 Phasen angesteuert. Eine für Mischer "Auf" und eine für Mischer "Zu".

Welche von den Bauteilen aber letztendlich eingesetzt werden, hängt auch von der Dimensionierung ab. Dementsprechend kann es auch sein, dass kein federbelastetes Umschaltventil zum Einsatz kommt, sondern eines, was über einen Schütz die "Auf" - "Zu" - Spannung bekommt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo SR89,

die Außentemperatur kann über das Vitogate lediglich gelesen werden. Soll die Außentemperatur manuell beeinflusst werden, muss dies über eine bauseitige Lösung geschehen.

Die (74) ist kein Temperatursensor, sondern ein Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung. Dieser muss für die Funktion der Anlage nicht zwingend installiert werden. Es ist allerdings ein Schutz vor Schäden an der Bausubstanz.

Das eingezeichnete 3-Wegeventil (114) bekommt lediglich eine 230V~ Ansteuerspannung. Sobald diese anliegt, wird der Durchgang A - AB geöffnet. Ist die Spannung weg, wird durch die Federbelastung der Durchgang B - AB geöffnet.

Der Mischermotor wird mit 2 Phasen angesteuert. Eine für Mischer "Auf" und eine für Mischer "Zu".

Welche von den Bauteilen aber letztendlich eingesetzt werden, hängt auch von der Dimensionierung ab. Dementsprechend kann es auch sein, dass kein federbelastetes Umschaltventil zum Einsatz kommt, sondern eines, was über einen Schütz die "Auf" - "Zu" - Spannung bekommt.

Beste Grüße °fl
Hallo,
wenn ich richtig verstanden habe benötigen alle Stellmotoren die mit eurer Regelung kompatibel sein sollen 230V~.
Mischermotoren->Drei-Punkt-Regler?
Umschaltmotoren->Zwei-Punkt-Regler?
Gruß
SR89
Hallo SR89,

sie müssen nicht zwangsläufig auf 230V~ Basis funktionieren. Zur Not kann die Ansteuerung auch über ein Schütz vorgenommen werden.

Beste Grüße °fl
Hallo,
zur Regelung über die Vitotronic/Vitosolic etc. von Dreiwegemischern oder Umschaltventilen ohne zwischengeschaltetes Schütz ist lediglich eine Deipunkt-bzw. Zweipunktregelung möglich?

Gruß

SR89
Hallo SR89,

du kannst mit Hilfe eines Schützes vermutlich jede erdenkliche Art von Umschaltventil ansteuern. In der Serviceanleitung zur Regelung ist beschrieben, welche Steuersignale für die jeweilige Funktion zur Verfügung stehen.

Beste Grüße °fl
Hallo,
meinst du in Bezug auf die Serviceanleitung (2014) der Vitotronic 200 WO1C zum Beispiel? In dem Dokument kann ich leider keine Angaben finden ob die Ansteuerung über 0-10V oder 3-Punkt erfolgt.

Gruß
SR89
Hallo SR89,

das Schaltvermögen der einzelnen Ausgänge ist in der Serviceanleitung beschrieben.

Beste Grüße °fl