Kann die Außeneinheit einer Vitocal 250-A vor einem dauerhaft verschlossenem Fenster installiert werden? Das Fenster hat keinen Griff.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kudigolbs,
wir schreiben dazu in unserer Planungsanleitung folgendes:
Viele Grüße
Flo
Sofern es kein Keller/Schachtfenster ist sehe ich keine Probleme.
Könnte bei Volllast aber Innen hörbar sein.
Das Fenster darf halt nicht unterhalb der WP liegen würde ich meinen wegen dem Kältemittel Propan.
Hallo Kudigolbs,
wir schreiben dazu in unserer Planungsanleitung folgendes:
Viele Grüße
Flo
Halte dich an die Installationsvorgaben (siehe Info von Flo Schneider) sonst kommt es spätestens wenn Vi- KD kommt zu Problemen und er nimmt die Anlage im Zweifelsfall außer Betrieb weil die Sicherheitsvorgaben nicht eingehalten sind.
Der hält verständlicherweise seine Kopf für nicht ordnungsgemäße Montage nicht hin.