Anstehende Fehler A9 und 07

Guten Abend zusammen ich habe immer wieder eine Fehlermeldung auf meiner Vokal, so dass sie abschaltet. Anbei ein paar Fotos. Vielleicht kann mir jemand helfen, was ich am besten machen kann?

IMG_7448.jpeg
IMG_7445.jpeg
IMG_7446.jpeg
IMG_7447.jpeg
IMG_7330.png
2 ANTWORTEN 2

Hallo ratuesch, 

 

die Meldung sagt aus, dass der maximale Betriebsdruck (MOP) erreicht wurde und deshalb die Regelungsart im Kältekreisregler von Überhitzungs- auf Verdampfungsdruckregelung umgestellt wird. Der Verdichter sollte dabei in jedem Fall in Betrieb bleiben. Zeigt sich eventuell noch ein anderer Err-Code, was das Abschalten des Verdichters verursacht?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hi Flo, sorry für die späte Antwort ! Im Moment, wo es draußen wärmer ist läuft sie durch. Ich schaue nachher mal ob noch weitere Fehler im Speicher stehen. Lieben Dank Ralf