abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Active Cooling nachrüsten.

Hallo @Flo_Schneider,

ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit der Seriennummer 7727496302796120.

Das hier die Aktivierung der Acitve Cooling Funktion möglich ist habe ich bereits herausgefunden. 

Meine Frage ist: welche zusätzlichen Bauteile benötige ich noch für einen reibungslosen Kühlbetrieb?

 

Meine Anlage hat einen Pufferspeicher (Vitocell 100-W) verbaut. Laut Betriebsanleitung darf bei diesem die Vorlauftemperatur nicht unter 20°C sein weil dessen Isolierung nicht diffusionsdicht ausgeführt ist.

 

Ich habe bereits versuchsweise im Service Menü die Kühlung aktiviert, danach ging die Anlage auf Störung mit dem Fehler „Vorlaufsensor Kühlung 4C“. Siehe Foto.

Vielen Dank.

IMG_8770.jpeg
IMG_8771.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo David_,

 

wenn nur ein ungeregelter Heizkreis vorhanden ist, kann statt des Vorlaufsensor Kühlkreis auch der Sekundärvorlaufsensor verwendet werden. Dazu muss der Parameter 7109 auf 0 gesetzt werden. Zudem wird noch ein Feuchteanbauschalter benötigt, welcher eine Feuchtigkeitsbildung am Rohr überwacht und ggf. den Betrieb unterbricht. Dadurch wird das Gebäude vor Feuchteschäden geschützt. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren