Hallo

Kann ich bei meinem System AC nachrüsten ohne einen zusätzlichen Pufferspeicher für das Kühlwasser?

Habe aktuell einen 200l Heizungspufferspeicher.

MfG

3 ANTWORTEN 3

Hallo Bjoern-84,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

HAllo

7733738101557122
MfG

Danke, bei deiner Anlage kannst du auch ohne Kühlpufferspeicher kühlen. Um den direkten Kühlbetrieb umzusetzen, müssen jedoch zwei 3-Wege-Umschaltventile eingebaut werden, um den vorhandenen Pufferspeicher zu umgehen. Zudem benötigst du einen Feuchteanbauschalter und ein separater Vorlaufsensor für den Kühlkreis in der Nähe der Heiz-/Kühlflächen ist ebenfalls empfehlenswert. Zudem müssen die Rohrleitungen bis zum Feuchteanbauschalter dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren