Habe beim Kühlen nach kurzer Zeit immer die Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe.
Was kann da das Problem sein?
1A3525E8-598F-40AC-BFBF-DE71549A99E7.jpeg
C5A26FB8-7507-4065-89B8-C48736F13100.jpeg
4 ANTWORTEN 4

Hallo VF,

 

bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Eine mögliche Ursache könnte eine zu niedrige Vorlauftemperatur sein.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das heute Abend machen.
Die Vorlauftemperatur war bei 17 Grad als die Störung kam.
Gibt es irgendwo eine Einstellung die man vornehmen kann ab welcher Außentemperatur die Kühlung einschaltet? Oder wie die Vorlauftemperatur geregelt wird ? Hintergrund ist, mein Temperaturfühler ist auf der Nordseite des Hauses installiert habe jedoch eine große Glasfront auf der Südseite.

Gruß
Vinc

Also in der Meldungshistorie steht 2 Fehler und 1 Hinweis circa zur selben Uhrzeit.
9E Fehler 65
10 Hinweis 79
18 Fehler 101

Laut der Meldung fehlt eine Phase der Versorgungsspannung des Inverters. Lass dies durch deinen Fachbetrieb prüfen. 

 

Viele Grüße
Flo