Guten Tag,

 

vor vier Jahren bei der Installation sagte man mir, man kann Active cooling ohne Probleme einstellen.

Kann mir jemand erklären wie ich in das Menü komme und welche Parameter verstellt werden müssen ? 

Die Fußbodenheizung würde ich gerne auf 19-20grad eingestellt haben. Einen Tausensor oder ähnliches habe ich soweit ich weis nicht. 

Die Anlage ist eine 222s. 
Falls das hilft:  7502079601575103

 

vielen Dank vorab 

Grüße 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Chris,

bevor der Kühlbetrieb aktiviert wird, muss der Feuchteanbauschalter installiert werden. Befindet sich in der Anlage noch ein Pufferspeicher als hydraulische Trennung oder geht es von der Wärmepumpe direkt in den Heizkreis?

Viele Grüße
Flo

Hallo,

Danke für die Antwort.

Soweit ich weiß mit hydraulischer Weiche.
Wo wird der Feuchte Schalter verbaut, ist das ne Kleinigkeit ?

Gruß Christian

Der Feuchteanbauschalter sollte in der Nähe der Heizkreisverteilung sitzen und die Rohrleitung bis dahin muss dann dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Wenn aber eine hydraulische Trennung vor dem Heizkreis erfolgt (Pufferspeicher), dann muss dieser über zwei 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden.

Viele Grüße
Flo