Hallo liebe Experten, meine Frage betrifft die Absicherung der Wärmepumpe Vitocal 200 S.
Konkret geht es um den FI in der Montageanleitung schreibt Viessmann das der Einbau eines FI Typ B empfohlen wird. Der Hersteller unserer Wahl (Firma Hager) schreibt auf seiner Seite das für Wärmepumpen der FI Typ F empfohlen wird. Der Elektriker der den Anschluss der Wärmepumpe vorgenommen hat wollte einen FI Typ A verbauen, wir haben uns jetzt auch wegen dem Preis für einen Typ F entschieden.
Was sagt Firma Viessmann dazu?
Hallo George,
wenn du eine einphasige Vitocal 200 S hast ist der Typ F völlig ausreichend.
Wenn du eine Vitocal 200 S mit 3 phasigem Inverter hast wird der Typ B benötigt.
Viessmann macht es sich einfach und empfiehlt generell Typ B.
VG Michael
Obwohl die Außeneinheit ohne Fi angeschlossen werden darf.
Dann kann man Typ A für die Inneneinheit benutzen
VG