abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gridbox mit zwei Haushalten (2 Energiezähler)

Hallo zusammen,

ich habe einen Vitocharge VX3 in Kombination mit Ladesäule und Wärmepumpe und den Haushaltstrom für eine Wohnung. Das ganze basiert auf dem Messkonzept 40 und der VX3 ist nach Anlagenschema 7 angeschlossen. Die Visualisierung erfolgt über die Gridbox, was auch bestens funktioniert,. Nun soll eine zweite Wohnung eingebunden werden und somit stellt sich folgende Frage:

Auf jeden Fall benötigen wir nun einen zweiten Energiezähler  - nur wo bzw. wie wird er angeschlossen, damit in der Visualisierung der Gridbox die Verbräuche der beiden Wohnungen getrennt angezeigt werden. Zur Info: Die beiden Wohnungen haben eine gemeinsamen Hauptanschluss und keine separaten Zähler, da es es dieselbe Familie ist - trotzdem wollen wir die beiden Verbräuche getrennt auswerten. Die Wohnungen sind gem. Anschlussplan 7 also hinter dem Zähler Z2 und wären demnach K1 und K2.

Vielen Dank für Euere Tipps.

Grüße Gerhard

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo @gs-bl ,

 

wenn du den EMeter angeschlossen hast und scannst, dann musst du diesem einen "Typ" zuordnen und da musst du dann den Punkt "Heater" wählen. Dann bekommst du grafisch eine kleine Heizung angezeigt. Diese funktioniert dann bei dir als Verbraucher. Ist ein etwas anderes Bild, aber die Funktion ist die gleiche.

 

Die Abrechnung ist ja dann eine andere Sache, du schlüsselst ja lediglich den Verbrauch weiter auf - der Rest bleibt so weit gleich.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo @gs-bl,

 

also zu Frage 1: Der "alte" über COM angeschlossene Energiezähler misst dann den Komplettverbrauch.

 

Frage 2: Hierfür musst du dann die Gridbox neu inbetriebnehmen und dann muss das dort entsprechend eingestellt werden.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hat keiner eine Idee? Auch niemand vom Viessmann-Support?

 

Zur Verdeutlichung siehe Bilder.:

 

1. Stand heute (Gridbox-alt.jpg)

2. Planung (Gridbox-neu.jpg)

 

Gridbox - alt.jpg
Gridbox - neu.jpg

Hey @gs-bl ,

 

du könntest dir mal das SMA Energiezähler Emeter-20 (Bestellnr. 7201864) anschauen. Damit könntest du das umsetzen.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Hallo Sebastian,

 

vielen Dank für die Info.

 

Ich habe mir mal das zugehörge Datenblatt angeschaut. Der Anschluss ist zunächst einfach, da man das E-Meter nur in die Leitungen zur Wohnung 2 einschleifen und das LAN-Kabel an die Gridbox anschließen muss. Bei der Gridbox sollte das E-Meter dann nach dem Scannen gefunden und als Netzanschlusspunkt eingebunden werden - richtig?

 

So weit so gut, aber Frage ist doch nun folgende:

 

Die Gridbox hat dann 2 Energiemesser - den neuen über LAN und der alte, welche über COM am Vitocharge angeschlossen ist. Woher weiß die Gridbox, dass sie den Verbrauch vom neuen E-Meter vom Verbrauch des alten E-Meters abziehen soll? Gemäß MK40 und Anlagenschema 7 (Vitocharge VX3)  ist der alte Energiezähler ja direkt hinter dem Hauptanschlusszähler Z1 und vor der Wärmepumpe und dem Haushaltsstromzähler Z2 sowie dem VX3 angeschlossen.

 

Vielen Dank für die weitere Info.

 

Beste Grüße

 

Gerhard

 

 

Hallo @gs-bl ,

 

angeschlossen wir das Ganze in der Unterverteilung vor deiner Wohnung 2 und dann musst du den Zähler (Emeter-20) als "Heater" konfigurieren. Dann erhältst du ein Heizungssymbol und der Wert wird dann direkt vom Haushalt abgezogen. Alternativ kann man die Gridbox als Mehrfamilienhaus konfigurieren. Hier benötigst du dann allerdings einen separaten Emeter-20 Zähler für jede Wohnung.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Hallo Sebastian,

 

vielen Dank.

 

Kurze Frage noch:

 

In der Gridbox gibt es in der Vorschlagsliste die E-HEIZUNG - meinst Du das mit "Heater"?

 

Da die Wohnung 2 für den  Solarstromverbrauch (ebenso wie Wohnung 1) nichts bezahlen sollte, gehe ich davon aus, dass für den Emeter-20-Verbrauch ebenfalls in der Gridbox-Expertenansicht der Direkt- und Gesamtverbrauch ersichtlich ist. Die Differenz von Gesamt- und Direktverbrauch wäre dann der kostenpflichtige Verbrauch - gell?

 

Vielen Dank nochmals!

 

#Grüße Gerhard

Hallo @gs-bl ,

 

wenn du den EMeter angeschlossen hast und scannst, dann musst du diesem einen "Typ" zuordnen und da musst du dann den Punkt "Heater" wählen. Dann bekommst du grafisch eine kleine Heizung angezeigt. Diese funktioniert dann bei dir als Verbraucher. Ist ein etwas anderes Bild, aber die Funktion ist die gleiche.

 

Die Abrechnung ist ja dann eine andere Sache, du schlüsselst ja lediglich den Verbrauch weiter auf - der Rest bleibt so weit gleich.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Sorry Sebastian, muss doch noch etwas fragen:

 

Wenn ich für jede Wohnung ein Emeter-20 einsetze, so müssen die beiden E-Meter vermutlich hinter dem Haushaltszähler Z2 , vor den Unterverteilungen der beiden Wohnungen angeschlossen werden. 

 

Frage 1: Welchen Strom zählt dann noch der "alte" über COM angeschlossene Energiezähler (heute Haushaltsverbrauch)?

 

Frage 2: Wie wird die Gridbox auf "Mehrfamilienhaus" umgestellt?

 

Vielen Dank und beste Grüße

 

Gerhard

Hallo @gs-bl,

 

also zu Frage 1: Der "alte" über COM angeschlossene Energiezähler misst dann den Komplettverbrauch.

 

Frage 2: Hierfür musst du dann die Gridbox neu inbetriebnehmen und dann muss das dort entsprechend eingestellt werden.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Top-Lösungsautoren