Hallo ug,
die Meldung"!Zirkulationspumpe" erscheint nur, wenn über einen Zeitraum von 60 Minuten keine Zirkulation erkannt wird. Diese Zirkulation wird über einen Volumenstromsensor gemssen und nicht anhand eines Temperaturunterschiedes erkannt.
Daher liegt definitiv eine Störung vor, wenn die genannte Meldung angezeigt wird. Zu überprüfen sind zunächst folgende Pumpe:
Pumpe
Spannungsversorgung
Volumenstromsensor
Zur Überprüfung deiner Anlage, solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden.
Beste Grüße °be