Zündbrenner Feuerungsautomat Steuerung neu trotzdem geht Anlage Vitogas 100 jede Std auf Störung

Wo kann noch ein Fehler versteckt sein ?
5 ANTWORTEN 5

Da würde mir nur noch die Gasarmatur einfallen.

Wurden Ruhe- und Fliessdruck schon mal gemessen ?

Ich denke ja, der Viessmann-Kundendienst hatte ja sein Druckmessgerät angeschlossen, obwohl ich ja auch schon fast davon ausgehe da wenn ich die Störung quittiere die Heizung 3-6 Anläufe braucht um zu starten

Sofern die Drücke ausreichend sind, bleibt faktisch nur noch die Gasarmatur übrig. Alles andere wurde ja schon ersetzt. Den Brenner würde ich mal aussen vor lassen, wenn er nicht gerade mechanisch beschädigt wurde.

Nun startet die Heizung nicht mehr, obwohl Zündgas fließt ( Gasuähler dreht minimal bei Störungsquittierung)

Hallo Jeremias_29,

wie hoch ist denn der Düsendruck am Gaskombiregler eingestellt?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team