abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitacell startet nicht

Habe ältere Anlage erworben nach Hauskauf. Die Trinkwassererwärmung startet nicht mehr. Nachdem Sie beim ersten Anlauf gestartet ist. Da brannte die grüne LED am Mondsymbol und die rote am Wasserhahn. Eingestellt ist das Programm Trinkwassererwärmung. Jetzt brennt nur die grüne LED am Halbmondsymbol und die Heizung startet nicht mehr obwohl die Temperaturanzeige schon unter 30 Grad ist. Woran kann das liegen und wann müsste die Anlage normalerweise wieder starten?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Iantom,

der Ölverbrauch deiner Anlage ist im Vergleich zwischen Testbetrieb und Warmwasserbereitung gleich hoch. Da im Schornsteinfegerbetrieb aber alle Pumpen und der Brenner ständig laufen, wird der Verbrauch im Zeitraum des Notbetriebs insgesamt höher sein.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Vermutlich hast du ein Haus ohne Heizung erworben....

Vitocell ist nur die Bezeichnung des Warmwasserspeichers    .

Um sinnvoll helfen zu können , brauchten wir die genaue Herstellerbezeichnung von Wärmeerzeuger + Regelung.

Beide Bautele haben auf der Oberseite ein Typenschild.

Vermutlich handelt es sich um eine ältere Trimatik.

Hat diese Regelung eine Digitalschaltuhr?  Stimmt die Uhrzeit?

Als schnelle Übergangslösung:

Schalte den Kanminkehrerschalter für 1 h ein, damit du wieder Warmwasser hast.

Wenn diese Regelung keinen entsprechenden Schalter an der Front bietet, befindet sich an der linken Regelungsseite ein Loch.

Steck hier einen Kugelschreiber oder dickeren Bleistift  für 1 h rein. 

 

 

 

 

 

Nochmal Danke,

die Steuerung ist die Trimatic MC
Kennung lt. Dokumentation: 7450261-A

und der Speicher:

Vitocell Typ 19.112.16 NAF / NAG 18

Ja hat eine Zeitsteuerung, ist in jeder Betriebsart auf 6 - 22 Uhr eingestellt
Die Uhrzeit stimmt, aber die Kontaktsituation scheint fragewürdig.
Bei geringen Bewegungen z.B. dem Abnehmen der Uhrabdeckung fällt das Display aus, oder / und die rote Betriebsanzeige brennt was sie im Moment überhaupt nicht tut dann kurzzeitig.
Noch kurze Nachfrage: Ist der Ölverbrauch im Testbetrieb höher als z.B. in der Betriebsart Trinkwassererwärmung?
Hallo Iantom,

der Ölverbrauch deiner Anlage ist im Vergleich zwischen Testbetrieb und Warmwasserbereitung gleich hoch. Da im Schornsteinfegerbetrieb aber alle Pumpen und der Brenner ständig laufen, wird der Verbrauch im Zeitraum des Notbetriebs insgesamt höher sein.

Beste Grüße °fl
Danke, frage deshalb weil die Anlage nicht mehr automatisch zuschaltet Ich konnte sie zwar in der Betriebsart Normalbetrieb Tag und Reduzierter Nacht starten, aber nach korrekter Aufheizung auf 75 Grad und entsprechender Abschaltung, schaltet sie nicht mehr automatisch ein. Es brennt nur die grüne Lampe am Mondsymbol. Erst wenn ich den Drehschalter in eine andere Betriebsart und dann wieder zurückstelle springt der Brenner an. Ein Zeitplan ist nicht eingestellt.
Hallo Iantom,

vermutlich liegt hier ein Defekt der Schalterleiterplatte vor. Bevor du diese aber austauschen lässt, empfehle ich dir, dir von deinem Fachbetrieb ein Angebot über eine neue Anlage unterbreiten zu lassen.

Beste Grüße °fl
Hatte zu Dem Wasserschaden und und nur sehr sporadisches LTE Internet deshalb die späte Rückmeldung. Zwischenzeitlich geht es mal wieder, vielleicht hing es mit der hohen Luftfeuchte zusammen. Neue Anlage wird schwierig, mal beobachten.
Vielen Dank !
Top-Lösungsautoren