Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
kann mir jemand die Ohm Werte der Fühler für die Tetramatik 3 Hersteller Nr: 7420265 42847 nennen?
ATS 7401990, VTS, KTS, STS
Wäre echt super....
Gruß Martin
Hallo Martin,
KTS und STS sind PTC 500 Sensoren. Hier gilt die Regel: Temperatur x 2 + 500 = Widerstandswert.
Für die beiden anderen Sensoren habe ich dir die Werte angehangen.
Beste Grüße °pa
Hallo,
ich hab hier eine alte Ölheizung mit Viessmann Schaltschranksteuerung in welcher QAZ11/1183 9589565 als Vorlauffühler verbaut sind.
Könnten Sie mir die Kennlinie dieser Fühler bereitstellen?
Gibt es zu diesen Fühlern ein bestellbares Alternativprodukt?
Gruß und Danke im Voraus
Jack
Dies müsste die passende Kennlinie sein.
Alternativ könnte ggf. der Kesseltemperatursensor 7813372 verwendet werden. Diese hat die identische Kennlinie.
Hallo Benjamin,
Super! vielen Dank.
Gruß
Jack
Gerne.