Hallo zusammen,
seit dem Versuch das Erweiterungsmodul EA1 einzubinden schaltet die Pumpe des HK1 im Absenkbetrieb (Normalbetrieb von 6-21:20 Uhr) nicht mehr ab. Schaltet die Pumpe überhaupt im Absenkbetrieb ab?
Regelung Vitotronic-H HK1B
Beste Grüße
pkli
Wenn ich es richtig sehe, geht die Pumpe nur aus (auch im Reduzierten Betrieb in der Nacht), wenn die eingestellte Pumpenlogik dies zulässt. Aktuell ist unter Codierung A5:5 eingestellt:
Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion
(Sparschaltung): Heizkreispumpe
„Aus“, falls Außentemperatur (AT)
1 K größer ist als Raumtempera-
tur-Sollwert (RTSoll)
AT > RTSoll + 1 K
Bedeutet, dass bei den derzeitigen AT die Pumpe auch nicht im reduzierten Betrieb (Nacht) ausgehen wird, auch wenn Wärmeerzeuger (Kesselkreis) und Mischer aus sind richtig?
Hallo,
Die Pumpe ist außerhalb der Frostschutzfunktion beim Wechsel von normalem in den reduzierten Betrieb immer erstmal aus.
Was soll mit der EA1 realisiert werden?
Grüße