Hallo liebe Experten,
wir haben eine Bestandsimmobilie übernommen und festgestellt, dass unser Mischer für die FBH nicht regelt.
Ich habe mich bereits durch diverse Beiträge gelesen - auch diesen hier https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Mischer-im-Erweiterungssatz-arbeitet-nicht-Bitte-Hilfestellung/qaq-p/21983
Was ich bisher herausgefunden habe:
Mach ich den Mischermotor stromlos und stecke ihn wieder ein, passierte folgendes:
- Mischer AUF (150 Sek.)
- Pumpe EIN (10 Sek.)
- Mischer ZU (10 Sek.)
- Mischer AUF (10 Sek.)
+ Pumpe geht danach dauerhaft an
-> in dem anderen Beitrag steht, dass im Prüfprogramm folgendes passieren müsste:
- Mischer ZU (150 Sek.)
- Pumpe EIN (10 Sek.)
- Mischer AUF (10 Sek.)
- Mischer ZU (10 Sek.)
+ Regelbetrieb
Beim 2. Mal stromlos machen, passierte gefühlt erstmal garnichts. Bis auf einmal das klacken der Relais zu hören war und das Prüfprogramm wohl versucht hat
- MISCHER ZU (150 Sek.) <- hier ist jedoch garnichts passiert bzw. nicht erfolgreich
- Pumpe EIN (10 Sek.)
- Mischer AUF (10 Sek.)
- Mischer ZU (10 Sek.)
+ Pumpe geht danach dauerhaft an
Danach habe ich in die Kurzabfrage geschaut:
Dort ist kein Erweiterungssatz bzw. Mischereinheit zu erkennen. Dies müsste ja lt. Handbuch unter 3: zu erkennen sein. Hier steht in allen Feldern 0 0 0 0 0 0
Jetzt stehe ich vor 2 Problemen:
- Funktioniert der Motor oder ist er defekt?
-- warum ist er komplett aufgefahren und fährt jetzt nicht mehr die 150 Sek. zu
--- die 10 Sek. fährt der Mischermotor ja im Prüfprogramm zu
- warum wird der Erweiterungssatz nicht von der Vitotronic 200-H erkannt.
Hier noch ein paar Bilder von meiner Regelung + Erweiterungssatz
Herzlichen Dank im Voraus!
... Mehr anzeigen