Hallo
ich habe einen FS2B, Herstellnummer 7438004101112103.
Problem: Warmwasserbereitung dauert Stunden, ich habe die Ladepumpe sowie den Wärmetauscher getauscht, Speicher geöffnet und ausgesaugt, war wenig Kalt enthalten.
Es sind auch die Kunststoffhülsen eingebaut.
Das Wasser ist hier sehr kalkhaltig, das sieht man am Wärmetauscher, dieser wurde im 2 Jahresrythmus immer wieder getauscht.
Nach dem Tausch ist jetzt keine Störung der Übertemperatur aufgetreten, trotzdem braucht die Speicherladung ewig.
Der Ladesensor schaltet bei 62°C ab, dieses Temperatur hat es im Vorlauf auch.
Frage: gibt es hier noch ein Teil, welches verstopft oder dergleichen ist?
Hast du den Auslauftemperatursensor überprüft? Falls dieser eine zu hohe Temperatur anzeigt, wird die Leistung zu früh reduziert und die Aufheizung dauert länger.
Auch alle Speicheranschlüsse kontrollieren, ob sie vielleicht zugesetzt sind.
Funktioniert der Heizbetrieb normal (ohne starkes Takten)?