Leider ist mir nicht klar, wie ich hier Beiträge beantworten kann, bzw. Folgefragen posten kann, sodass ich nicht umhin komme, einen neuen thread zu starten. Diesmal mit mehr Kontext:
GKR:
148 Brennerstörung Nach Brennerabschaltung wurde noch 15sec. Flamme gemeldet GKR und Ansteuerung [35] prüfen
AGKM:
29 Kein Brennerstart Rückmeldung Abgasklappe nicht vorhanden Anschluss AGKM [53] intern H1 prüfen (Brücke L nach 1)
LDW
182 Brennerstörung Vitoplus: Fehler LDW. in Phase 6 Luftdruckwächter [131] prüfen
Gelöst! Gehe zu Lösung.