abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Steuerung der Wärmepumpe: Wärmepumpe läuft nur sehr kurz parallel zur Gastherme

Wir betreiben in unserem 7-Familienhaus eine Kombination aus Wärmepumpe und Gastherme. Die Gastherme soll nur ins Spiel kommen, wenn die Wärmepumpe es nicht mehr schafft und von der Wärmepumpe angefordert wird.

Die Wärmepumpe hat die Seriennummer 7514863901031118.

Bei der Wärmepumpe ist eine Auszeit/Pause nach dem Aufheizen von Heizungspuffer und/oder Warmwasserpuffer von 15 Minuten eingestellt.

Es kommt teilweise mehrfach pro Tag zu folgender Kostellation:

Die Wärmepumpe heizt den Heizungspufferspeicher auf und prüft, ob die Warmwasserspeicher aufgeheizt werden muss – also unter 50 Grad liegt. Ist das nicht der Fall, geht die Wärmepumpe in die Auszeit/Pause.

Nun fällt die Temperatur unter 50 Grad und die Gastherme springt an und heizt den Warmwasserpufferspeicher auf. In dieser Zeit kommt die Wärmepumpe aus der Auszeit/Pause und läuft parallel zur Gastherme, allerdings nur für eine sehr kurze Zeit (ca. 3 Minuten).

Ist es möglich, die Wärmepumpe so zu parametrieren, dass sie nicht mehr für eine so kurze Zeit eingreift und die Taktung somit reduziert wird.

8 ANTWORTEN 8

Hallo Pradtke, 

 

eine Möglichkeit der Anlage zu sagen, dass für die Warmwasserbereitung die Wärmepumpe ausbleiben soll, wenn die Mindestpausenzeit abgelaufen ist, gibt es nicht. Wie hoch ist denn die Hysterese Warmwasser eingestellt und wie häufig kommt es vor? Hier könnte man dann prüfen, ob man die Pausenzeit nicht noch weiter verlängert, wenn es regelmäßig vorkommt oder die Hysterese für die Warmwasserbereitung vergrößert. 

 

Alternativ kannst du auch die Hysterese für den externen Wärmeerzeuger vergrößern. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Herr Schneider,

die Hysterese für den Warmwasserspeicher ist 5 Grad (50 - 55). Die Konstellation kommt 1 - 4 mal pro Tag vor. An manchen Tagen auch garnicht. Da wir eine hohe Taktung bei der Wärmepumpe hatten, wurde der Heizungspufferspeicher auf eine Hysterese von 10 Grad eingestellt. Folglich war die Taktung der Wärmepumpe ein Thema. 

Wenn die 0 - 4 mail pro Tag zusätzlich zur normalen Taktung (zur Zeit 10 x pro Tag  kein Problem hinsichtlich der Taktung darstellt, können wir auch alles so lassen.

Ansonsten wäre die Frage, ob es nicht Sinn macht, die Gastherme auszuschalten oder per Parameter zu deaktivieren.

Das kann man auch machen, dann muss nur darauf geachtet werden, dass der Sollwert nur maximal so hoch gewählt wird, dass es die Wärmepumpe auch alleine schaffen kann. Der für die Freigabe des externen Wärmeerzeugers zuständige Parameter lautet 7B0D und muss dann entsprechend auf 0 gesetzt werden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ich würde die Hysterese der Therme erhöhen. 

 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo Herr Schneider,

ich würde dann lieber die Hysterese des Warmwasserpufferspeichers erhöhen. Ist dass der Parametern 6007?

Lieben Dank

Haiko Pradtke.

Ja, über 6007 wird die Hysterese Warmwasser für die Wärmepumpe eingestellt. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank,

ich versuche es mi dieser Einstellung.

HG

Haiko Pradtke

@Pradtke 

 

Wenn du die Hysterese der WP erhöhst, dann bekommt die Therme automatisch Vorrang bei der WW Erwärmung.

Im Extremfall läuft die WP gar nicht mehr an weil die Therme alles übernimmt.

Das wäre bei bspw. einer Konstellation von 6 Grad Hysterese WP und 3 Grad Therme der Fall. 

Du musst dich also vorsichtig ran tasten.  

Eigentlich sollte die Therme nur übernehmen wenn mal viel WW gezogen wird und es einen heftigen Temperaturabfall gibt. 

Daher mein Tip die Hysterese der Therme zum Starten (deutlich) unter die Start-Temperatur der WP zu setzen.

Bspw. 4K WP und 8K Therme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Top-Lösungsautoren