Das Gebläse arbeitet in Intervallen weiter-

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Seehund007,

bitte lies, wenn es zu den Auffälligkeiten kommt, die Codieradresse 38 in Codierebene 2 aus. Den Wert teilst du uns bitte mit.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Seehund007,

bitte lies, wenn es zu den Auffälligkeiten kommt, die Codieradresse 38 in Codierebene 2 aus. Den Wert teilst du uns bitte mit.

Beste Grüße °ja
Codieradresse 38 zeigt 33 an
Hallo Seehund007,

die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus der Regelung preis. Ist hier der Wert 33 auszulesen deutet dies auf eine interne Unterspannung der Regelung. Ist die Netzspannung in Ordnung muss in diesem Fall die Regelung ausgetauscht werden. Dazu solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden.