VITODENS 300 W + VITOCELL 340M/360-M+VITOSOL-F
-Menü Informatiom
Warmwasser 59 Grad
-Solar Warmwasser 38 Grad.
-In der Badewanne eher 36 Grad
Das geht jetzt schon öfters hin und her zwischen dem Installateur und uns.
Das tritt auf wenn Solatthermie aktiv. Im Winter haben wir schönes Heißes Wasser.
Ist Vissmann wirklich nicht fähig funktionierende Warwasseraufbereitung zur Verfügung zu stellen? Angeblich tritt dieses bei anderen ebenfalls auf.
Hat es denn schonmal funktioniert ?
Für mich hört es sich so an, als wäre die Solaranlage fehlerhaft. Möglichkeiten gibts da einige: Läuft die Solarpumpe ? Wenn ja, wie hoch ist die Temperatur, welche vom Kollektor kommt ? Luft im System ? Wie hoch ist der Vordruck bzw. Fülldruck der Solaranlage ?