Hallo zusammen,
folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.
Vitocrossal 300
Vitoconnect OPTO2
Vitosol 200
Vitocell 340M
Vicare Thermostate
Vicare App
Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.
Darum habe mich selber etwas eingelesen.
Mir ist aufegfallen, das die Solarthermie den Pufferspeicher aufheizt und die Temperatur im Solarspeicher bereits 70 Grad erreicht hat. Das Trinkwasser hat auch die Solltemperatur erreicht und trotzdem schaltet sich der Brenner ein?
Ich hab mir mal die Parameter angesehen und der Solar 20 hat die Codierung 0 muss dieser nicht auf 20:4 eingestellt sein?
Das Hydraulische Instalationsshema im Anhang, danke schon mal im Voraus.
Gruß Fred
Die Temperatur im Pufferspeicher ist m
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Fred,
ja ohne 20:4 wird das 3 Wege Ventil für die Rücklaufanhebung nicht angesteuert.
VG Michael
Hallo Fred,
ja ohne 20:4 wird das 3 Wege Ventil für die Rücklaufanhebung nicht angesteuert.
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort, werde ich mal einstellen, war mir etwas unsicher und bevor ich was verstelle wollte ich den Rat von Fachleuten haben.
Was für eine Enschaltdifferenz ( bei Parameter 22 ) für die Heizungsunterstützung ist am effektivsten wenn man das aus der Ferne beurteilen kann?
Gruß Fred
Hallo Fred,
der Defaultwert für 22 ist glaube ich 8 und der für die Auschaltdifferenz 23:4
Mit beiden könnte man aus meiner Sicht auch tiefer gehen.
22:6
23:2
Am besten schließt du das schwarze Kabel vom Opto2 am PC an lässt dir die relevanten Temperaturen mit protokollieren und als Grafik anzeigen um zu sehen ob es vernünftig funktioniert.
Wenn du magst schicke ich dir ein paar link zu Programmen mit denen du das aufzeichnen kannst.
VG Michael
Hallo Michael,
ja das wäre super.
Ich werd mir mal ein Kabel besorgen, wo bekomm ich das Ebay?
Noch eine Frage kann man einstellen das die Solarthermie erst das Trinkwasser erwärmt und dann erst zur Heizungsunterstützung zuschaltet oder ist es sinnvoller die Energie gleichmäßig zu verteilen.
Fragen über Fragen?
Gruß Fred
Das mit dem Kabel hat sich erledgt ist ja schon angeschlossen!
Hallo Fred,
du hast doch das Opto 2, oder.?
Diese Kabel steckst du am weißen Kasten ab und steckst es in den PC
>>erst das Trinkwasser erwärmt
nein. der 340M hat keine Schichtladeeinrichtung. Das hätte der 360M gehabt.
https://github.com/openv/openv/wiki/Windows-Software
https://github.com/openv/openv/wiki/Viess-Data-2.0
dann gibt es noch eine 90 Tage Demo Version der org. Viessmann Service Software.
versuche aber erst mal mit dem Viessdata.
VG Michael
Hallo Michael,
danke werd ich morgen mal testen.
Gruß Fred
Guten Morgen Michael,
ich hab mir gerade Viessdata gezogen, ich sehe aber den Temperatur im Solarspeicher nicht?
Gruß Fred
Hallo Fred,
schön wenn die 'Verbindung geklappt hat.
der Solarspeicher unten
müsste Sensor 5 sein.
Laut der Tabelle hier
https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen
müsste der Sensor 5 die Adresse 0x0804 haben.
diese Adresse fügst du hinzu als Datenpunkt , in dem du einen vorhandenen unbenutzten Eintrag änderst
VG Michael
Hallo Michael,
kann ich das Optolink Kabel mit einem USB Hub verteilen so das ich einmal meine Vitoconect App ( Einzelraumsteuerung ) nutzen kann und einmal eine Datenaufzeichnungmit Viessdata machen kann?
Gruß Fred
Hallo Michael,
ich habe mich gerade in diesem hochinterrassenten Portal neu angemeldet.
Du hast folgendes dem Fred geantwortet.
"ja ohne 20:4 wird das 3 Wege Ventil für die Rücklaufanhebung nicht angesteuert."
Trifft diese Einstellung bei jeder Konstellation Viessmann Solarthermit mit Heizungsunterstützung zu?
Ich habe den Vitocell 750L Pufferspeicher.
Danke im Voraus.
Gruß
Michael
@Obelix Hallo Michael,
nach welchem Viessmann Hydraulik Schema ist deine Anlage gebaut? die haben alle eine Nummer
Das mit dem Hub geht nicht vermutlich , dazu bräuchtest du einen Duo-sniffer
https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-USB_Duo-Sniffer
VG Michael
Hallo Michael,
das müsste ich wenn ich heute zu Hause bin, in den Unterlagen erlesen,
dort hat der HB dies vermerkt.
Ich melde mich später, sobald mir die Informationen vorliegen.
Danke Michael
Gruß
Michael
Hallo Michael,
ich habe das Schema abfotografiert und als Anlage hinzugefügt.
Gruß
Michael
Hallo Michael,
ich habe das Schema abfotografiert und als Anlage hinzugefügt
Gruß
Michael
Hallo Michael,
blättere in der Anleitung auf S 132 oben
daher würde ich sagen du muss es auf 20:4 stellen.
VG
Hallo Michael,
der Wert stand auf 20:0.
ich habe diesen jetzt auf 20:4 eingestellt siehe Anhang.
Was kann passieren, wenn der Wert nicht auf 20:4 eingestellt werden dürfte?
Danke im Voraus.
Gruß
Michael
Hallo Michael,
bei 20:0 ist die Heizungsunterstützung durch die STA nicht aktiv.
Welcher Speicher Typ ist denn eingestellt?
Werden alle 4 Sensoren angezeigt?
VG
Hallo Michael,
nachdem der Wert eingestellt ist,
erhalte ich folgenden Sensorfehler.
Siehe Anhang
Hallo Michael,
entschuldige ich muss mich korrigieren, ich habe es mir nicht genau genug angeschaut.
Und hatte mich von dem Umschaltventil täuschen lassen.
Bei deiner Anlage muss 20:0 eingestellt sein.
Der Speicher wirkt wie ein Hydraulische Weiche.
Darüber läuft die Heizungsunterstützung.
Stell bitte die Differenztemperatur auf 0 K, dann kann mehr Solarenergie zur Heizungs-Unterstützung genutzt werden.
Ab November, wenn geheizt wird, kann du dich noch mal melden wie die Temperatur der Weiche zur Vorlauftemperatur liegt und wie oft das Gerät taktet.
VG
Hallo Michael, wo stelle ich den Differenztemperatur auf 0 K,?
Diese Einstellung finde ich nicht unter Codieradresse 1 für Solar
Hallo Michael,
ich habe dir doch das Schema als Anlage mitgesandt.
Muss das angewendete Schema durch den HB auch in der Steuerung eingestellt werden?
Ich habe ein Foto angehängt von der aktuellen Einstellung.
Ist das das Schema was ich dir zukommen lassen habe.
Oder hat das jetzige Foto nichts mit dem eigentlichen Schema gemein?
Danke im Voraus und ein schönes Wochenende
Gruß
Michael
Hallo Michael,
laut Hydraulikschema hat deine Anlage einen Heizkreis mit Mischer und WW .
Dann ist 00:4 korrekt
Die Differenz Temperatur ist in der Kodier-Ebene 2 unter Allgemein.
Durch Reduzierung auf 0 steigt der Brennwerteffekt und der Solarnutzung für die Heizung.
VG
Hallo Michael,
danke, ich habe den Code gefunden und von 8 auf 0 gesetzt.
Danke
Ich wünsche dir ein schönes Restwochenende.