Hallo,
Erst vor kurzem habe ich mein neues Heim bezogen. Bei der Heizung läuft due Heizkreispumpe im Dauerbetrieb, selbst wenn sich die Heiziung im Abschaltmodus befindet. Die Anschlüsse habe ich schon überprüft und scheinen richtig zu sein. Auch eine Rückstellung der Steuerung auf Werkseinstellung war ohne Erfolg.
Eigentlich sollte die Heizkreispumpe doch nur im Heizbetrieb laufen. Im Moment laufe ich im Sommer/Warmwasserbetrieb, da die Heizkreispumpe aber läuft werden die Heizkörper trotzdem warm.
mfg Thorsten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hast du mal geprüft, ob die Pumpe tatsächlich an der Vitotronic, Steckplatz 20, angeschlossen ist?
Ist der Schornsteinfegerschalter an?
Gruß
Heizing